если посчитать кабинет где я (или вы) работаю, в котором находится куча дерева, ткани, ПВХ, бумаги и еще куча интересных красиво горючих материалов.... Не придется ли ему присваивать П-ІІа?.
Кабінети а також інші допоміжні приміщення (наприклад електрощитові , насосні водяні і т.п.) не підпадають під вимоги ДСТУ для визначення категорійності
ДСТУ Б В.1.1-36:2016
Цей стандарт установлює вимоги до визначення категорій приміщень і будинків (або частин
будинків у межах протипожежних відсіків) , а виробничого та складського призначення, лабораторій
Это я к тому, что обычный кабинет может быть намного пожароопасней чем электрощитовая, но почему то, злом считают именно электрощитовую... :)
Но впрочем, нам - электрикам никогда не договорится с вами - пожарниками по этому поводу :D
« Останнє редагування: 09 Листопад 2018, 21:07:49 від CC19 »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не поняла, что имеется в виду?
Да элементарно - какая пожнагрузка от кабеля ВВГнг? в каких нормах искать значения для расчета?

Offline Сбал

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 557
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но впрочем, нам - электрикам никогда не договорится с вами - пожарниками по этому поводу :D
То исть, нам известны пределы применимости закона Ома, а вам не?  :D
Век живи, век учись, и да, Небесная Канцелярия не одобряет неучей со всеми выпадающими   ;)

Offline Сбал

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 557
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не поняла, что имеется в виду?
Да элементарно - какая пожнагрузка от кабеля ВВГнг? в каких нормах искать значения для расчета?
Вес у производителей, остальное в справочниках "физико-химических" (желательно из ЕС  :D ), что допускается.

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 726
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
заходит проверяющий в некое техническое помещение, которое должно быть взрыво-пожаро-безопасным, и видит, к примеру, под потолком нехилое число кабелей с изоляцией на многа кило, то бишь пож.нагрузка на диалекте проверяющего. И чего?
И идет себе... дальше. Максимум негатива, который он может себе позволить в такой ситуации, это внутренний мат в адрес действующих норм, которые игнорируют физику реального мира. Что же до проектировщиков - то пока расчет пожарных нагрузок в технических помещениях никакими нормами не предусмотрен, такой расчет есть не время, а, значит, не деньги, и следовательно вымогать его у проектировщика подлое дело. То есть все кто такой расчет у проектировщика вымогают - подлецы.  ;)
« Останнє редагування: 10 Листопад 2018, 06:36:55 від my_move »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
остальное в справочниках "физико-химических"
А слабо выложить расчет для кабеля ВВГнг5х16? и так чтобы ссылками на документы откуда брал данные для расчета. Или это опять пустое балобольство?

Offline Сбал

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 557
    • Перегляд профілю
    • Awards
остальное в справочниках "физико-химических"
А слабо выложить расчет для кабеля ВВГнг5х16? и так чтобы ссылками на документы откуда брал данные для расчета. Или это опять пустое балобольство?
Да сколько можно, Сбал тебе шо, дятел? Да и судя по всему голова у тебя не из кости, но из ЖБ.
"Посібник щодо застосування НАБП Б.03.002", справочники Корольченко и иже, - есть всё.

Offline Сбал

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 557
    • Перегляд профілю
    • Awards
Что же до проектировщиков - то пока расчет пожарных нагрузок в технических помещениях никакими нормами не предусмотрен
Отчего же не предусмотрен, читать должно правильно, к примеру, уже писал выше: некое помещение должно быть взрыво-пожаро-безопасным. Вот сие просто проверяется расчётами.
Уверяю, в случае чего прокуратор обязательно привлечёт эксперта и вот последний выдаст расчёт. И?
Кто не понимает сего, - сами себе злобные буратины, и нефик апосля кричать на всю Вселённую:
Quote (selected)
все кто такой расчет у проектировщика вымогают - подлецы.  ;)
  ;)

* да, - спасение утопающих есть дело самих утопающих.
** в своё время мне много помогли с пониманием происходящего, так что можно считать мою писанину как возврат долга.
« Останнє редагування: 10 Листопад 2018, 12:48:04 від Сбал »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да сколько можно, Сбал тебе шо, дятел?
Сбал не дятел, он - балобол :D
Посібник щодо застосування НАБП Б.03.002
Так НАБП Б.03.002 уже не действует вместо него вступил в действие ДСТУ Б В.1.1-36:2016. Определение категории В несколько изменилась

Offline Сбал

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 557
    • Перегляд профілю
    • Awards
Определение категории В несколько изменилась
кто бы сомневался, и на сколько, позвольте пана спросить, на стописят, поллитра, штоф, канистру..?

Таки изучаешь? Слава Аллаху!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сбал, понятно опять балобольство, расчетов делать не умеешь. Ну так хоть скажи какая пожнагрузка у изоляции кабеля ВВГнг

Offline Сбал

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 557
    • Перегляд профілю
    • Awards
В справочники Баратова или на худой конец Корольчеко заглянуть краем глазка религия не позволяет?
Азохен вэй...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сбал, циферь назви, циферь
справочники Баратова
их несколько?
http://univer.nuczu.edu.ua/tmp_metod/450/Baratov.pdf бегло пролистал, ничего не нашел, хоть на какой странице искать

Offline Сбал

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 557
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сбал, циферь назви, циферь

"Имя, сестра, имя!"
Цыфирь, - чего ты от меня хочешь? Видать по ходу и химию скурил в детстве, тяжёлый случай.
Ты хоть самогон от вискаря отличаешь?  :D

Видишь, как многа узнал от меня, оказывается есть ещё и справочники, Корольченко, Баратова.
Так шо с клеветой то завязывай, про балобольство, завязывай, а то окончательно уйду от вас. ;)
« Останнє редагування: 10 Листопад 2018, 18:51:55 від Сбал »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да элементарно - какая пожнагрузка от кабеля ВВГнг? в каких нормах искать значения для расчета?
От кабеля ВВГнг - нигде, считать надо.
А вот для кабелей информационных и силовых типа NHXHX, IE-Y(St)Y Bd и т.п. (как я понимаю, выполненных по европейским стандартам) есть таблицы примерных пожнагрузок в ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009, Додаток D.

 