ВВ, извините, Вы внимательно читаете? ШМУ устанавливается в ВЕНТКАМЕРЕ. Еще раз повторюсь, если Вам не выделили помещения которое требуется по нормам (если нормы действительно это требуют), то извините это уже проблемы Ваши и архитекторов.

ШМУ для вентиляторов дымоудаления устанавливаются вблизи самих вентиляторов  это п.13.5.3 ДБН В.2.5-56.   А то, что Вы их ставите в венткамере это ваши уже проблемы и ваши нарушения. Для обычной вентиляции так и ставьте. Но не для дымоудаления.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да Вы еще коммутаторы разместите в помещении без вентиляции и кондиционирования.. Главное забетонировать со всех сторон помещение.  Интересно зачем тушат серверные..не от перегрева ли.
Давайте еще с электростанцией сравним. Не уходите в отвлеченные аналогии, есть то, что есть.
Есть модули в боксах в нишах. Есть ППКП, состоящий из таких же модулей в боксе в нише. В чем разница по воздействию климатики? Почему одно можно, а другое нельзя?

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards
и то, что Вам хочется просто тянуть меньше кабелей так же эксперту расскажите.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а надо еще и слышать. Что приоритетней.
Вообще-то, оповещение стоит прямо в помещении.
Если вас интересует зуммер неисправности, то заприте любой ППКП в ящик и послушайте. Там еще и резонанс будет.

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards
модули в боксах

модули в боксах  это плата в корпусе пластик или метал..этот корпус конструктивно от производителей который и дает гарантию на роботоспособность своего модуля.. но для прибора в целом модуль+корпус есть требования окружающей среды..читайте паспорта.. так вот эти требования должны и соблюдаться в помещении где установлен корпус и в котором внутри данный модуль.  Вы если шкаф проектируете по СКС в серверной учитываете нагрев? а вентиляторы? а кондиционеры в помещении для чео? да коммутаторы в шкафу..который опять же должен иметь конструкцию для проветривания..да обычный системный блок возьмите где вентиляторы..для чего они??

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards
оповещение стоит прямо в помещении.

оповещение стоит прямо в помещении.  это оповщение от оповещателя для оповещения в случае пожара? или мы говорим о внутренных неисправностях прибора ППКП который имеет встроенную функцию оповещения и индикацию?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
модули в боксах  это плата в корпусе пластик или метал..этот корпус конструктивно от производителей который и дает гарантию на роботоспособность своего модуля.. но для прибора в целом модуль+корпус есть требования окружающей среды..читайте паспорта.. так вот эти требования должны и соблюдаться в помещении где установлен корпус и в котором внутри данный модуль.
Модуль - это плата или платы, плюс блок питания. ППКП - это модули плюс блок питания.
Приведите разницу из паспортов, если она вам видна.
И давайте в СКС съезжать не будем.

Не нравится ниша - не ставте в нише, никто не заставляет. Ставьте в щитовой (если согласуете), защищайте от электриков (интересно как?), кто ж мешает?

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards
уж сильно заведующая будет часто ходить и смотреть сквозь стекло, что там мигает красным диодом за стеклом ...или все же прибор когда ПИЩИТ сразу внимание обращаем?..

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards
плюс блок питания


Вы правы..еще же блок питания есть. Ох как они горят при накапливании пыли и когда нет нормальной вентиляции вокруг корпус где есть отверстия для вентиляции и общеобменки холодного воздуха с горячим.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ШМУ для вентиляторов дымоудаления устанавливаются вблизи самих вентиляторов
5 м это в близи? А сами вентиляторы где устанавливаются?
А то, что Вы их ставите в венткамере это ваши уже проблемы и ваши нарушения.
Повторяю я их не ставлю, это делают Ваши коллеги. И еще ни разу не встречал что бы ШМУ располагался в щитовой, точно также не встречал чтобы чтобы оборудование ПС располагалось в щитовой, даже если нормы это и не запрещают.
офф-топ
Есть у слаботочников (возможно не у всех) одна маленькая фишка, кода просишь их чтобы разрешили в их лотке проложить один электрический кабель, то НЕТ, НЕЛЬЗЯ, БУДУТ НАВОДКИ, но если вдруг им нужно пробросить свой кабель в лотке у электриков, то как-то забывается по наводки.

 :D

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards
защищайте от электриков (интересно как?), кто ж мешает?

Так же как и Вы защищаете ШМУ для дымоудаления в венткамерах.. мало ли кто хочет понажимать ан кнопки которыена ШМУ шке. А требования по защите от доступа посторонних лиц ВСЕГО оборудования ПС

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
и то, что Вам хочется просто тянуть меньше кабелей так же эксперту расскажите.
Ни разу по этому поводу не было проблем с экспертизой

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards
кода просишь их чтобы разрешили в их лотке проложить один электрический кабель, то НЕТ, НЕЛЬЗЯ, БУДУТ НАВОДКИ,

да наводки ..да что-то не сработает..да закроются дети в кинотеатре без дымоудаления..да этот кабель там лишний.

Картинка в тему. RGA  заценит.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вы правы..еще же блок питания есть. Ох как они горят при накапливании пыли и когда нет нормальной вентиляции вокруг корпус где есть отверстия для вентиляции и общеобменки холодного воздуха с горячим.
У вас часто горят БП модулей в нишах?
Какой процент таких случаев на ваших объектах?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так же как и Вы защищаете ШМУ для дымоудаления в венткамерах.. мало ли кто хочет понажимать ан кнопки которыена ШМУ шке. А требования по защите от доступа посторонних лиц ВСЕГО оборудования ПС
ШМУ в венткамере - это то же самое, что ППКП на посту охраны.
ШМУ имеет непосредственное отношение к противодымной вентиляции, которую обслуживают вентиляционщики.
А вот ППКП СПС к электрикам отношение имеет весьма опосредованное.

 