Автор Тема: Розміщення ППКП, блоків комутації, релейних блоків в приміщенні електрощитової.  (Прочитано 14159 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А ниша это ниша. Максимум блоки коммутации и сопряжения. Но никак не приборы управления.
Обоснуйте, пожалуйста, без аналогий.
Чем ниша нехороша для прибора управления?
Чем она отличается от шкафа?
Как иначе можно ограничить доступ к прибору в помещении без дежурного персонала?

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards
то придется творчески нажимать на другие кнопки,


Ну тогда творчески Вы со своих окон могли не просто смотреть на пылающую ТП, а тушить ее например макаронами с плиты.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
в каком? электрощитовой?)
Я вообще-то, говорила об основном подвальном помещении. В щитовую обслуживающей организации не попасть без электриков, это минус.
Но в щитовой к прибору управления тоже придется ограничивать доступ. От электриков.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ШМУ по управлению вентиляторами дымоудаления Вы где размещаете?
Я его нигде не размещаю, я - электрик, я его подключаю. И во всех проектах в которых я участвовал ШМУ устанавливалось в венткамере. Или Вы прелагаете его тоже в щитовую впихнуть?
Я видел много проектов где приборы ПС запитуют напрямую подводя просто кабели питания в сами приборы, а щит с автоматами стоит в электрощитовой.  Что тогда?
Но приборы ПС все равно находятся не в щитовой. Хотя да правильней было в помещении поста делать отдельный щиток, но это уже косяк проектировщиков ПС и ЭТР. первый выдал некорректное задание второй просто не подумал.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну тогда творчески Вы со своих окон могли не просто смотреть на пылающую ТП, а тушить ее например макаронами с плиты.
Это чтоб просто что-то сказать, когда сказать нечего?

Вы недовольны всеми ответами. Или не спрашивайте, или предлагайте свои решения.

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards
Обоснуйте, пожалуйста, без аналогий.
Чем ниша нехороша для прибора управления?
Чем она отличается от шкафа?
Как иначе можно ограничить доступ к прибору в помещении без дежурного персонала?

Мы не общались о способе защиты приборов управления и всех остальных устройств. Да есть требование, что все оборудование ПС должно быть под защитой от доступа посторонних лиц. По сути ниша это углубление в стене для размещения вазы и декора. Но так же есть ниши в стояках которые проходят сквозь этажи. Эти стояки в коридорах в основном. Стояк обустраивается перегородками и смотря сколько места нужно для обслуживания приборов и кабелей в стояке и ставятся рамы с дверьми которые и запираются. Получается ниша в стояке..у электриков своя у связистов своя или объединенная с электриками.  У пожарных и автоматчиков своя ниша.  Для удобства подключения клапанов дымоудаления, подключения тамперов вскрытия двери ПК, снятия состояния о положения датчика ДППК и т.д. на этажах и есть ниши в стояках где и размещаем коммутационное оборудование и сопряжения.  НО приборы управления. Главные? в нишу? где есть четкое требование с помещением с персоналом или без. И более ничего. Где есть описание об дистанционной панели индикации для пожарной части..где есть требования к системам вентиляции помещения где устанавливается ППКП...разве этого мало?

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но приборы ПС все равно находятся не в щитовой.

а ШМУ где установить по дымоудалению?  тогда не ставьте в электрощитовой..ибо дымоудаление это тоже пожарная безопасность.

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вы недовольны всеми ответами. Или не спрашивайте, или предлагайте свои решения.


от Вас согласия я так же не услышал. Я доволен всем.  Просто если будете проектировать дет садик, то лучше поставьте ППКП в электрощитовой с выносом приборов индикации у главного входа для пож части. нежели где-то в стену в нише в коридоре.  в садике уже нет требования о помещении охраны в новом ДБН.

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards
ШМУ устанавливалось в венткамере.


ШМУ устанавливалось в венткамере. это на производстве? а в высотных жилых домах как? вентиляторы дымоудаления на крыше размещены!

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мы не общались о способе защиты приборов управления и всех остальных устройств.
Я вообще-то, общалась. Вы не заметили.
По сути ниша это углубление в стене для размещения вазы и декора. Но так же есть ниши в стояках которые проходят сквозь этажи. Эти стояки в коридорах в основном
Это не единственное назначение и оформление ниш. Ниша может быть использована для чего угодно и выполнена как закажете. От ящика она отличается только тем, что стенки цементные или кирпичные, а не железные. Но и то, и то является негорючим основанием.
Никто не заставляет совмещать нишу со стояком. В ряде случаев это удобно, но даже выполнимо не всегда.
 
НО приборы управления. Главные? в нишу? где есть четкое требование с помещением с персоналом или без.
А где есть запрет?
И вы так и не обосновали, почему нельзя или чем плохо защитить ППК бетонным ящиком вместо железного?
« Останнє редагування: 22 Листопад 2018, 11:04:51 від rga »

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но в щитовой к прибору управления тоже придется ограничивать доступ. От электриков.


Никто и не отрицал это.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а ШМУ где установить по дымоудалению?
Ни разу не встречал что бы ШМУ дымоудаления размещался в щитовой. Т.к. ВУ дымоудаления обычно размещаются либо на кровле либо на техэтаже под кровлей, то ШМУ устанавливается рядом с оборудованием которым оно управляет. Проще и дешевле протянуть 2 кабеля к АВР чем тянуть с десяток а то и более кабелей из щитовой в подвале на кровлю

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Просто если будете проектировать дет садик, то лучше поставьте ППКП в электрощитовой с выносом приборов индикации у главного входа для пож части. нежели где-то в стену в нише в коридоре.
Как раз ставили в нише в коридоре с дверцей со стеклом. Стоит не первый год и все довольны.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline ВВ

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 245
  • Country: 00
  • ПОЖАР только в сердце
    • Перегляд профілю
    • Awards
А где есть запрет.
И вы так и не обосновали, почему нельзя или чем плохо защитить ППК бетонным ящиком вместо железного?


ДБН 56 п.7.2.24 второй абзац.  Какая температура и влажность в вашей нише? Идет ли нагрев оборудования без вентиляции? 

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.