Автор Тема: О необходимости выполнения молниезащиты, снова  (Прочитано 2086 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline diden

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 183
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день уважаемые форумчане. Есть здание II степени огнестойкости (административное здание пожарного депо с жилыми квартирами), в нем присутствуют помещения, относящиеся пожароопасным зонам классов П-I, П-IIа, П-III. Размеры 48,71х21,92 м. Наибольшая высота около 17 метров. Согласно ДСТУ Б В.2.5-38:2008 N=0,088<0,1, т.е. согласно п.4 Приложения А ДСТУ Б В.2.5-38:2008 молниезащита не предусматривается.
Вопросы:
1. На кровле здания (плоская кровля крытая рубероидом) размещена радиоантенна высотой метров 8 (на объект еще не выезжал). Считать ли ее как часть здания при расчете N?
2. Крыльцо при входе в здание, учитывать ли его длину в прямоугольнике в который можно вписать здание при расчете N?
Задача на 100% определить, необходимо ли делать молниезащиту здания или нет. Благодарю.

Offline diden

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 183
    • Перегляд профілю
    • Awards
Прошу прощения, вопрос закрыт. Средняя продолжительность гроз в часах для этого объекта от 80 до 100. Я делал расчет N при 80 ти. Поставлю 90 и будет мне счастье. :)

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
На кровле здания (плоская кровля крытая рубероидом) размещена радиоантенна высотой метров 8 (на объект еще не выезжал). Считать ли ее как часть здания при расчете N?
ДСТУ Б В.2.5-38:2008
8.6.8 Різні зовнішні пристрої, такі як антени, метеорологічні датчики, камери зовнішнього спостереження, зовнішні датчики на промислових об'єктах (датчики тиску, температури, швидкості потоку, положення клапана тощо) і будь-яке інше електричне, електронне і радіоустаткування, встановлене зовні на будівлі, щоглі, або промисловому резервуарі захищаються так, щоб устаткування було захищено від прямого попадання блискавки. Окремі антени залишаються абсолютно відкритими з технологічних міркувань. Деякі з них мають вбудовану систему блискавкозахисту і можуть без пошкоджень витримати попадання блискавки. Інші, менш захищені типи антен, можуть вимагати установки ПЗІП на живильному кабелі, щоб запобігти попаданню струму блискавки по кабелю антени в приймач або передавач. За наявності зовнішньої системи блискавкозахисту кріплення антени приєднуються до неї.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline diden

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 183
    • Перегляд профілю
    • Awards
На кровле здания (плоская кровля крытая рубероидом) размещена радиоантенна высотой метров 8 (на объект еще не выезжал). Считать ли ее как часть здания при расчете N?
ДСТУ Б В.2.5-38:2008
8.6.8 Різні зовнішні пристрої, такі як антени, метеорологічні датчики, камери зовнішнього спостереження, зовнішні датчики на промислових об'єктах (датчики тиску, температури, швидкості потоку, положення клапана тощо) і будь-яке інше електричне, електронне і радіоустаткування, встановлене зовні на будівлі, щоглі, або промисловому резервуарі захищаються так, щоб устаткування було захищено від прямого попадання блискавки. Окремі антени залишаються абсолютно відкритими з технологічних міркувань. Деякі з них мають вбудовану систему блискавкозахисту і можуть без пошкоджень витримати попадання блискавки. Інші, менш захищені типи антен, можуть вимагати установки ПЗІП на живильному кабелі, щоб запобігти попаданню струму блискавки по кабелю антени в приймач або передавач. За наявності зовнішньої системи блискавкозахисту кріплення антени приєднуються до неї.
Дякую. Це я знаю. Але питання - якщо сама будівля не підлягає блискавкозахисту, антени та інші встановлені на будівлі елементи необхідно захищати? Наприклад будівля висотою 5 м з плоскою покрівлею, на якій встановлена антена висотою 10 м.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
ВСН1-77
2.6. Защита антенно-мачтовых сооружений от прямых ударов молнии осуществляется путем заземления антенных опор и антенно-фидерных устройств
7.4. Антенны, установленные на зданиях, имеющих контур заземления любого назначения, должны
присоединяться к нему или оборудоваться устройством молниезащиты.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline diden

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 183
    • Перегляд профілю
    • Awards
ВСН1-77
2.6. Защита антенно-мачтовых сооружений от прямых ударов молнии осуществляется путем заземления антенных опор и антенно-фидерных устройств
7.4. Антенны, установленные на зданиях, имеющих контур заземления любого назначения, должны
присоединяться к нему или оборудоваться устройством молниезащиты.
Спасибо. То что искал.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю