Добрый день!
Попросили сделать проект на фактически проложенную КЛ-0,4 кВ.
Первая проблема - проложен кабель 3-жильный (АВБбШв-3х95), что не соответствует ПУЕ 2.3.49. Монтажники сейчас думают что им с этим делать.
Второй вопрос - кабель закреплен на опорной конструкции рельса кран-балки. Заказчик потребовал от монтажников проект, т.к. он где-то сталкивался с запретом такого варианта монтажа. Но в ПУЭ я как-то ничего не встречал запрещающего.