В разделе эл. установки жилых и общественных, административных и бытовых зданий. п.2.5.3. разрешено подключение кондиционеров кабелем АВВГ 3х2,5, не будет ли нарушением если подключить проводом АППВ 3х2,5 в коробе?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В разделе эл. установки жилых и общественных, административных и бытовых зданий. п.2.5.3.
А можно точное название документа? в ДБН-23 такого пункта (п.2.5.3.) не нашел.

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нашла в другом документе ДБН.2.5-23:2010 п.4.27. Здесь уже написано и за алюминиевый провод.
Спасибо всем за участие в диалоге).

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
п.2.5.3 был в разделе 2 "Электроустановки жилых, общественных, административных и бытовых зданий". ПУЭ 2009г. А в новом ПУЭ этого раздела нет, теперь это в ДБН В2.5-23:2010 п.4.27.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так ведь сечением больше 16мм.кв!

Offline Елена.Ш

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 136
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 271
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
читайте пункт до конца, кондиционеры разрешено подключать алюминиевыми проводами или кабелями сечением не менее 2,5

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 726
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
кондиционеры разрешено подключать алюминиевыми проводами или кабелями сечением не менее 2,5

4.27. <...> Питание отдельных электроприемников, КРОМЕ электроприемников квартир, относящихся к инженерному оборудованию (насосы, вентиляторы, калориферы, КОНДИЦИОНЕРЫ(-ОВ) и т.п.), может выполняться кабелями или проводами с алюминиевыми жилами сечением не меньше чем 2,5 мм2, за исключением установленных на виброоснованиях.

То есть, алюминий разрешен, но не кондиционерам, не насосам, не т.п.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю