Добридень, колеги.
У монтажників виникло запитання, на яке я не знайшла відповіді. Згідно норм в якості чергових світильників можна використовувати частину робочих. Експертиза на це дала "добро" - 2 групи в один світильник - робоча та чергова, два різних вимикача. Запитання від монтажника - чи є необхідність якогось особливого світильника? Як фізично реалізувати підключення, чи не будуть через шлейф включатись всі світильники робочі при вмиканні чергового світильника? Всі світильники ввімкнені послідовно.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
2 групи в один світильник
это как? Что Вы понимаете под дежурным освещением?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
в якості чергових світильників можна використовувати частину робочих.
Керування робочим освітленням в приміщенні розбити на декілька вимикачів . При вимкненні робочого освітлення один з цих вимикачів залишити ввімкненим , це і буде черглве освітлення .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline danaya

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
в якості чергових світильників можна використовувати частину робочих.
Керування робочим освітленням в приміщенні розбити на декілька вимикачів . При вимкненні робочого освітлення один з цих вимикачів залишити ввімкненим , це і буде черглве освітлення .
Согласно ДБН В.2.2-3-97 Будинки та споруди. Навчальні заклади. - 4.25 В помещениях учебных заведений должны быть предусмотрены
следующие виды освещения:
     - рабочее - во всех помещениях преимущественно люминесцентны-
       ми лампами, лампы накаливания следует применять для освеще-
       ния  помещений, где по технологическим требованиям недопус-
       тимо применение люминесцентных ламп (киноаппаратные, поме-
       щения для звукозаписи и т.п.),  вспомогательных  помещений,
       душевых;
     - аварийное - в электрощитовых, вентиляционных камерах,  теп-
       ловых узлах, насосных, киноаппаратных, в залах вычислитель-
       ных центров, в гардеробах, машинных отделениях лифтов, мед-
       пунктах,  помещениях пожарных постов, мест установки прием-
       ных станций АПС (номинальная освещенность на полу - не
       менее 2 лк);
     - дежурное - в вестибюлях, коридорах, актовых и конференц-за-
       лах;

     - эвакуационное - в проходных помещениях, коридорах,  холлах,
       вестибюлях, на лестницах, в физкультурно-спортивных и
       актовых залах, раздевальных, кухнях, бассейнах.
Дежурное освещение - из 10 светильников - 3 дежурных (дают не полное освещение помещения - например, коридора школы) - для дежурного персонала

Offline danaya

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
ерування робочим освітленням в приміщенні розбити на декілька вимикачів . При вимкненні робочого освітлення один з цих вимикачів залишити ввімкненим , це і буде черглве освітлення .

Як варіант, але чергове підключається від ввідної шафи, а робоче від ЩО.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
чергове підключається від ввідної шафи, а робоче від ЩО
Чому ви так вважаєте ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline danaya

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Бо було зауваження від експертизи, що підключено від одного щита освітлення

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
було зауваження від експертизи, що підключено від одного щита освітлення
Зауваження має бути обгрунтоване з посиланням на нормативний документ , а так на це зауваження  експерту необхідно дати відповідь що зауваження не приймається без його обгрунтування .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю