Автор Тема: Использование молниеприемного стержня со стабилизатором  (Прочитано 2357 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline diden

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 183
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день уважаемые форумчане. Нигде не нашел, приходиться снова обращаться к вам. Есть здание с шиферной скатной крышей. На крыше расположена радиоантенна высотой 6 м (3 м труба крепления и 2,75 м сама антенна). Думаю защищать ее  молниеприемным стержнем длинной 4 м (1 м уйдет на крепление и 3 м - на молниезащиту). Попался каталог ДКС, там есть стержни длинной 4 м, диаметром 16 мм со стабилизатором. Стабилизатор представляет из себя стальную трубу длинной 1 м и внешним диаметром 28 мм. Главный вопрос - в каком месте устанавливается этот стабилизатор? В самом начале стержня, или в середине? Может кто то применял подобные стабилизаторы? Может есть схемы или чертежи?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
diden, наверное, лучше всего было бы обратится непосредственно к представителям ДКС. Ну или хотя бы дать каталожный номер дивайса, либо фото

Offline diden

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 183
    • Перегляд профілю
    • Awards
diden, наверное, лучше всего было бы обратится непосредственно к представителям ДКС. Ну или хотя бы дать каталожный номер дивайса, либо фото
Написал им. К сожалению в данный момент не могу обратиться по телефону. В каталоге есть чертеж самого стабилизатора, но нет чертежа или рисунка где молниеприемный стержень в сборе со стабилизатором.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
пересмотрел каталог, стабилизатора не нашел. У меня бумажный каталог 2017. как точно называется девайс и какой у него код?

Offline diden

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 183
    • Перегляд профілю
    • Awards
пересмотрел каталог, стабилизатора не нашел. У меня бумажный каталог 2017. как точно называется девайс и какой у него код?
В каталоге 2017 г Молниеприемные стержни и мачты, молниеприемный стержень NL4000, там под надписью его чертеж, длинна 1 м, диаметр внешний 28 мм.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
diden, нашел, но предназначение стабилизатора не понял. Я бы не заморачивался с дорогими дивайсами, а приварил бы к существующей стойке стальной прут необходимой высоты и диаметра.

Offline diden

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 183
    • Перегляд профілю
    • Awards
diden, нашел, но предназначение стабилизатора не понял. Я бы не заморачивался с дорогими дивайсами, а приварил бы к существующей стойке стальной прут необходимой высоты и диаметра.
Стабилизатор предназначен для молниеприемников 2,5 - 4 м. Стабилизатор обеспечивает стабильность и устойчивость при порывах сильного ветра.
На фото ниже примерно такая же радиоантенна, но немного короче. Если приваривать молниеприемник из прута, крепления антенны (зажимной крепеж) мешать не будут?

Oeg

  • Гість
Добрый день! Стабилизатор уже выведен с ассортимента! Используйте мачту NL4001. Раньше он использовался для мачт на бетонніх опорах

Offline diden

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 183
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день! Стабилизатор уже выведен с ассортимента! Используйте мачту NL4001. Раньше он использовался для мачт на бетонніх опорах
Спасибо

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Закликаю перейти на розрахунки механічної стабільності стрижнів перехоплення за ЄВРОКОДАМИ. Приклад такого підходу знаходиться тут:
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=downfile&id=3408

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть здание с шиферной скатной крышей.
Стесняюсь спросить... а как вы на скатной крыше собираетесь крепить такую мачту? Насколько я понимаю у основания такой мачты кладутся бетонные "блины" (количество и их вес зависят от ветровой нагрузки в данном районе)... Вопрос: как они будут держаться на скатной кровле из шифера? Не уедут ли они вниз на головы прохожим вместе с первым растаявшим снегом?
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Точно так, як закріплюється трубстояк тієї антени, яку належить захистити - до несних конструкцій покрівлі. Пропустити крізь гідроізолювальні шари покрівлі (шифер) та ущільнити за допомогою "антенного уводу" (продаються багатьма постачальниками покрівельних систем). Дотримати при цьому роздільної відстані s.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
То есть вы хотите занести высокий потнцал под крышу здания? Оригинально! :slap:
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline diden

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 55
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 183
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо за ответы. Тема уже давно не актуально. Выяснилось что там молниезащиту делать не нужно, так как поменялось назначение здания (было административное).

Offline Evgen Koc

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 162
  • -Receive: 130
  • Повідомлень: 926
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Якщо буде дотримано розідльної відстані s до уземлених конструктивних елементів та інженерних систем (які можуть бути під покрівлею) - струм блискавки буде відведено від точки, яка знаходиться ВИЩЕ покрівлі. Таким чином буде виключено небезпеку як від іскріння, так і від термічних ефектів. Також можна закрпити щоглу до ізолювальної конструкції (склопластик, дерево), а усю металеву частину стрижня перехоплення розмістити над покрвлею. Можливе також застосування ізольованих систем перехоплення та відведення блискавки. Хоча для шиферної покрівлі пасуватимуть найбільш бюджетні рішення (з яких і починалися пропозиції).

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю