Firetuf, такой единицы измерения как кВт/ч не существует в природе. ибо кВт = Дж/с, другими словами Мощность - это Энергия в единицу Времени.
Ты же предлагаешь ее (мощность) еще раз разделить на время. и что получится? Дж/с2 ?
Ускорение энергии?
Это что-то новое в физике.
Ладно, это было лирическое отступление, призванное грамотно формулировать условия задачи (Коллега
Сбал любит распространяться на подобные темы

).
Если же принять что 8000 кВт - это мощность, то расчетный ток по 10 кВ будет следующим: 8000 / (10,5*корень(3)) = 440 А (без учета косинуса, ибо не ясен характер нагрузки).
В принципе, если очень нужно, можно это передать и по 10 кВ, но лучше уже уходить на 20 кВ (цифры достаточно пограничные).
Нужно считать что будет дешевле (20 кВ кабель будет меньшего сечения 120 мм2 против 400 для 10 кВ), и есть ли возможность уйти на 20 кВ.
Это что касается нагрузки.
Дальше нужно считать термику. Но для этого нужно понимать что находится в голове кабеля (какая ПС, с какими защитами на этой линии, какие токи к.з. на этой ПС)
Потом, по-хорошему нужно бы еще посчитать потери напряжения. Длина кабеля, как для весьма большой единичной мощности по 10 кВ, довольно приличная.
Если нужно, я могу все это просчитать, но нужны дополнительные исходные данные:
1. Что за нагрузка (чтобы прикинуть косинус)
2. Токи к.з. на ПС, откуда эта нагрузка питается.
3. Какая защита будет устанавливаться (тип реле + вид силового выключателя, хотя бы просто масляный / вакуумный / элегазовый)
ЗЫ:
Сугор, расчетное напряжение для сети 10 кВ - 10,5 кВ.
ЗЗЫ:
Без расчета термики кабель выбирать нельзя!!!! Может сгореть при к.з.!!!!