Допустим, есть несколько кабелей (штуки 4), 4х50 (0,38 кВ) и их нужно проложить по кабельному лотку. Открываем ПУЭ, главу 2.3, смотрим таблицу 2.3.1. И вот тут непонятно, эти кабели относятся к графе "до 10 кВ - 200 мм" или они относятся к графе "По вертикали и горизонтали в свету между одиночными силовыми кабелями напряжением до 35 кВ***  - Не менее диаметра кабеля". Так сколько между ними будет: 200мм или расстояние в "диаметр кабеля"??
« Останнє редагування: 29 Березень 2018, 15:56:44 від mynx »

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
яке ПУЕ дивитесь? Російське, українське? Якого року?. В українському ПУЕ таблиця 2.3.1 називається "Гранично допустимі значення напруженості  електричного  поля для ліній електропередавання"

Offline mynx

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 19
    • Перегляд профілю
    • Awards
Российские ПУЭ 6,7. Раздел "КАНАЛИЗАЦИЯ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ", глава "Кабельные линии напряжением до 220 кВ"

Offline Alexandrrr

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 43
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 70
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
ак сколько между ними будет: 200мм или расстояние в "диаметр кабеля"??

Согласно ПУЭ изд.7 таблице 2.3.1:

- по вертикали между кабельными лотками (полками) должно быть не менее 200 мм, т.е. если каб. лоток проложен над другим кабельным лотком с кабелями до 10 кВ, то расстояние по вертикали между ними не менее 200 мм.
- по горизонтали в одном лотке между кабелями 0,4 кВ - не менее диаметра кабеля;
- если кабели прокладываются не на лотках (коробах) или полках, а крепятся одиночными к стене, то по вертикали между кабелями до 35 кВ  - не менее диаметра кабеля.

Offline mynx

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 19
    • Перегляд профілю
    • Awards
Огромное спасибо! Теперь стало яснее. А скажите, графа "для контрольных кабелей и кабелей связи, а также силовых сечением до 3 x 25 кв. мм напряжением до 1 кВ - 100 мм" - это тоже относится к пункту "По вертикали между горизонтальными конструкциями"?

Offline Alexandrrr

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 43
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 70
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
графа "для контрольных кабелей и кабелей связи, а также силовых сечением до 3 x 25 кв. мм напряжением до 1 кВ - 100 мм" - это тоже относится к пункту "По вертикали между горизонтальными конструкциями"?
именно так

Но учтите, что если будет два лотка один над другим в одном из которых кабели 0,4 кВ (в табл. 2.3.1 ПУЭ написано до 10 кВ), а в другом контрольные кабели, то между этими лотками по вертикали расстояние не менее 200 мм.

Offline mynx

  • *
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 19
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо большое вам! Теперь разобрался  :)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю