Автор Тема: Подключение мощных бойлеров  (Прочитано 7175 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
На этаже есть щит освещения, щит компьютерный, щит управления вентиляции
Так же присутствуют на этаже два мощных бойлера в 60кВт.
Вопрос к какому из щитов можно подключить их (обычно бойлеры небольшой нагрузки подключал к ЩО)
К щиту упр вент. - как-то незнаю, будет же отключаться при пожаре, при чем пускатель стоит не в этом щите.
Делать отдельный щит?

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение мощных бойлеров
« Reply #1 : 30 Січень 2008, 10:36:54 »
Я думаю, да. ДБН -23:
8.8 ...
У громадських будинках та спорудах, адміністративних і побутових будинках підприємств живлення систем електричного опалення і підігріву води повинно бути незалежним одне від  одного та від інших електроприймачів, починаючи від ВРП.
Да и нагрузка не маленькая

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение мощных бойлеров
« Reply #2 : 30 Січень 2008, 10:49:10 »
Отдельный шкаф. Там мощность большая.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение мощных бойлеров
« Reply #3 : 30 Січень 2008, 10:59:47 »
Спасибо

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение мощных бойлеров
« Reply #4 : 30 Січень 2008, 15:06:38 »
Дальше шутка. Зачем при пожаре горячая вода и отопление?

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение мощных бойлеров
« Reply #5 : 30 Січень 2008, 16:23:09 »
Ну просто не логично повышать номинал пускатель из-за двух бойлеров  :)

Фёдор

  • Гість
Re: Подключение мощных бойлеров
« Reply #6 : 27 Березень 2008, 15:42:12 »
 Два бойлера дают 60 кВт, это где-то под 91 А.
 Вряд-ли щиток освещения выдержит, не рассчитаны они на такое. Да и шкаф вентиляции не очень подходит, т.к. пускатель на такие токи надо еще поискать (91+сущ. нагр. вентиляции). Я всегда в таких ситуациях делают подключение от ВРУ или от магистрального шкафа из электрощитовой на каждую нагрузку отдельным вводом. Если ввод один, то придется через шкаф,  но не рационально ставить шкаф на 2 нагрузки.

Sergio

  • Гість
Re: Подключение мощных бойлеров
« Reply #7 : 28 Березень 2008, 09:29:35 »
andery, подключение доп. нагрузки к щитам освещения тоже не совсем верна.
ПУЭ п.6.2.8: При питании осветительной сети от силовых распределительных пунктов, к которым присоединены непосредственно силовые электроприемники, осветительная сеть должна подключаться к вводным зажимам этих пунктов.

Таким образом, подключая в щит освещения неосветительные приборы, можно приравнять его к силовому щиту и, в итоге, нужно делать 2 вводных автомата: отдельно на освещение и отдельно для других электроприёмников... 

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение мощных бойлеров
« Reply #8 : 28 Березень 2008, 09:36:35 »
Я обычно мелкие водонагреватели (4-5кВт) подключаю к щиту освещения не боясь.
А тут мощные все-таки - буду вести отдельно линию на них.
Всем спасибо.
И еще - где смотреть коеф. спроса на бойлеры?
это табл. 4.10 ДБНа? или где-то в другом месте?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение мощных бойлеров
« Reply #9 : 28 Березень 2008, 10:13:50 »
Цитата: andery
И еще - где смотреть коеф. спроса на бойлеры?
а для чего? для учета в общей нагрузке? линию питающую бойлер все равно на полный ток расчитывать надо
я знаю не все, а только половину

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение мощных бойлеров
« Reply #10 : 28 Березень 2008, 10:24:30 »
Цитата: Electrician
а для чего?
Для подсчета суммарной нагрузки....

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение мощных бойлеров
« Reply #11 : 28 Березень 2008, 10:31:45 »
Цитата: andery
Для подсчета суммарной нагрузки....
я бы использовал таблицу 4.9 указанного ДБН
я знаю не все, а только половину

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение мощных бойлеров
« Reply #12 : 28 Березень 2008, 10:43:06 »
где смотреть коеф. спроса на бойлеры? это табл. 4.10 ДБНа?
нормативный,-по 4.10 (для расчета нагрузки вводов).
я бы использовал таблицу 4.9 указанного ДБН
ИМХО, бойлер все-таки больше сан.тех.об-е, чем технологическое, тебя наверное сбило слово "тепловое"
или где-то в другом месте?
У Тульчина (Эл.сети и эл.об. жилых и общ.зданий, стр.88) немного пониже данные коэф.на сан.тех.об-е

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение мощных бойлеров
« Reply #13 : 28 Березень 2008, 11:17:16 »
Цитата: ZoloS9479
я бы использовал таблицу 4.9 указанного ДБН
ИМХО, бойлер все-таки больше сан.тех.об-е, чем технологическое, тебя наверное сбило слово "тепловое"
оно конечно так - сантех в чистом виде, но тут я руководствовался, тем, что все таки это изрядно тепловое оборудование (как ни крути)
Цитата: ZoloS9479
У Тульчина (Эл.сети и эл.об. жилых и общ.зданий, стр.88) немного пониже данные коэф.на сан.тех.об-е
таблицы у Тульчина - это как правило (практически без исключений) ВСН-59-88, аннулированные нашим ДБНом. В частности, упомянутая таблица - это первая строка табл. 11 ВСНа
я знаю не все, а только половину

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение мощных бойлеров
« Reply #14 : 28 Березень 2008, 11:55:50 »
А какая разница между тепловой или двигательной нагрузкой для коэффициента спроса?
Бойлер (электроводонагреватель) - это сантехническое оборудование для обеспечения здания (я так понимаю душевых, санузлов) горячей водой - так что таблица 4.10. Возникнет другой вопрос, так как у Andery бойлеры мощностью 60 кВт, в табл. 4.10 есть значения в скобах для электродвигателей единичной мощностью более 30 кВт.
Если бы стояли электрокипятильники (кипяток для приготовления пищи) - это уже по таблице 4.9.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю