Generator, Cсылка не работает.
На счет ПУЭ, по поему мнению, в нем указан худший вариант для оболочек указаных в названии таблицы. Т.е. имеется определенный запас. Выбор кабеля, когда предельнодопустимый ток кабеля превышает Ір на 5А считаю не рациональным, потому что при этом явно не учитывались потери мощности, падения напряжения, срабатывания на т.к.з. работа в после аварийном режиме, а при таком сечении кабеля еще и стоимость кабеля и возможность его прокладки (для 240мм2 радиус будет более 0,5м, а это при прокладке в нутри помещений вызывает некоторые трудности). Возможно при таких токах имеет смысл испоьзовать шинопровады, но это тооже, тот еще гиморой.