Проект 0,4 кВ котедж
« : 06 Травень 2009, 10:24:30 »
вот хотел поделится. Выполнил первый свой не большой проект. Так как особо помочь мне было не кому жду от Вас пожелания и замечания

Offline мадо

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 117
  • Повідомлень: 600
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проект 0,4 кВ котедж
« Reply #1 : 06 Травень 2009, 11:11:32 »
Как для первого проекта неплохо. Самое главное что получился более мение толстый проект  :D. Много "воды" это хоошо  :thumbsup:. как по мне нужно:
1. проставить  размеры между светильниками и розетками (они все весят в воздухе)
2. молниезащита это хорошо  но сомниваюсь что она будет работать.
3. Нету контура заземления
4. В общих даных нету общих указаний
5. В ВРУ должен стоять авт. до и после счетчика.


Специалисты построили Титаник , а любители Ковчег

Sergio

  • Гість
Re: Проект 0,4 кВ котедж
« Reply #2 : 06 Травень 2009, 11:38:10 »
skadie, у Вас указано, но всёже уточните, Вы из России или Украины, чтоб знать по каким нормам судить?

skadie

  • Гість
Re: Проект 0,4 кВ котедж
« Reply #3 : 06 Травень 2009, 11:48:14 »
Sergio из России

мадо спасибо .. по поводу размеров: заказчик сам не определился с расположением светильников и розеток, так что все условно. Высота стоит, по поводу молниезащиты и контура просмотрю еще раз нормативные документы. Общие указания есть - просто забыл выложить))
насчет автомата тоже учту. Спасибо!

Sergio

  • Гість
Re: Проект 0,4 кВ котедж
« Reply #4 : 06 Травень 2009, 13:54:11 »
skadie, тогда по нормам:
1 то на что Вам указал мадо см. п.16.10,16.11 СП 31-110-2003.
2 необходимо указать освещённость помещений на планах освещения.
3 кабели в штробах под штукатуркой - по таблице 14.2 СП (Т.е. до распред коробки в стене я бы проложил даже провод (дешевле будет) с обычной изоляцией, а там, если нужно за подвесной потолок - то уже нг ЛС). ещё советую обратить внимание на п.14.15 СП
4 п.9.2 СП: "Линии для питания однофазных электроплит должны выполняться медными проводниками сечением не менее 6 мм2". Хотя Вам, наверное, правильнее будет судить по мощности плиты...

От себя:
1. не могу найти где прописано, но насколько помню для выравнивания потенциалов 10 квадрат меди - это много.
2. не очень понятно: на фасаде здания что-то напоминает ворота гаража, а на плане их нет...  :)
3. по однолинейке:
            наврятли плита будет всего лишь на 2кВт... если у Вас вводной на 25А, то на плиту я бы как минимум на 20А поставил бы автомат.
            УЗОшки на розеточную сеть - ну хотя бы на 16А.
            Кажется мне, что нагрузка неравномерно разделена по фазам.
            Нигде не указаны длины кабельных линий, тогда, получается, кабельный журнал делать нужно...

То что сходу кинулось в глаза, а так очень неплохо для первого раза, как уже говорил мадо. Удачи :)

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проект 0,4 кВ котедж
« Reply #5 : 06 Травень 2009, 14:02:30 »
Цитата: мадо
В ВРУ должен стоять авт. до и после счетчика.
В данном случае после не обязательно. В Украине об этом свидетельствует п.11.9 ДБН В.2.5-23-2003.
Правда на вводе в ЩС должен стоять автомат. Т.е. надо ставить автомат после счетчика в ВРЩ либо на вводе в ЩС.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проект 0,4 кВ котедж
« Reply #6 : 06 Травень 2009, 14:15:11 »
Цитата: Sergio
2 необходимо указать освещённость помещений на планах освещения.
ГОСТ 21.608-84 "2.4.3 ...
нормируемую освещенность от общего освещения   (за исключением жилых помещений)*;
..."
я знаю не все, а только половину

Sergio

  • Гість
Re: Проект 0,4 кВ котедж
« Reply #7 : 06 Травень 2009, 14:23:19 »
Цитата: Electrician
ГОСТ 21.608-84 "2.4.3 ...нормируемую освещенность от общего освещения   (за исключением жилых помещений)*;..."

Принимается :thumbsup:

skadie

  • Гість
Re: Проект 0,4 кВ котедж
« Reply #8 : 07 Травень 2009, 06:10:50 »
Sergio
Спасибо  :thumbsup:
осещенность я пишу в табличе экспликации помещений, чтоб не сильно много надписей на чертеже было.
а вообще на этот котедж получены ТУ на 5 кВт ))) больше не позволяют сети.
Вводной автомат рекомендован не более 25А

а по поводу длин кабеля ... я показываю только в спецификации

кстати может быть есть какой ниюудб упрощенный подсчет кабеля?
 :-[
а то мерею полилиниями в автокаде

всем спасибо еще раз

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проект 0,4 кВ котедж
« Reply #9 : 07 Травень 2009, 09:48:29 »
Цитата: skadie
кстати может быть есть какой ниюудб упрощенный подсчет кабеля?
 Embarrassed
а то мерею полилиниями в автокаде

skadie, почитай темы
http://eom.com.ua/index.php/topic,19.0.html
http://eom.com.ua/index.php/topic,943.0.html
http://eom.com.ua/index.php/topic,866.0.html
http://eom.com.ua/index.php/topic,1524.0.html
много полезного

Offline Quik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 200
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проект 0,4 кВ котедж
« Reply #10 : 07 Травень 2009, 15:55:35 »
зачем в комнатах ставил 2 одноклавишных вместо 1 двуклавишного?
розеток маловато, по украинским нормам 1 розетка на 6м2, на коридоре ни одной розетки...
Quote (selected)
Сети прокладываются скрыто под штукатуркой в штробах стен и открыто за подвесным потолком.
за подвесным в гофре надо

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проект 0,4 кВ котедж
« Reply #11 : 07 Травень 2009, 16:29:11 »
Цитата: Quik
за подвесным в гофре надо
Quik, Проект российский и их СП 31-110-2003 по этому поводу говорит "14.15 Электропроводки в полостях над непроходными подвесными потолками и внутри сборных перегородок рассматриваются как скрытые, и их следует выполнять:
- за подвесными потолками и в пустотах перегородок, выполненных из негорючих материалов НГ и группы горючести Г1, электропроводки выполнять проводами и/или кабелями в удовлетворяющих требованиям пожарной безопасности неметаллических трубах и неметаллических коробах, а так же кабелями с индексом нг-LS (не распространяющие горение, с низким дымо- и газовыделением);"
Одно только - не смотрел проект, поэтому не знаю какие кабели там применены для проводки за подвесными потолками  :-[
я знаю не все, а только половину

oipop

  • Гість
Re: Проект 0,4 кВ котедж
« Reply #12 : 07 Травень 2009, 17:47:17 »
Electrician в наших нормах тоже самое, п. 5.36 ДБН В.2.5-23-2003. А в гофре ложат кабели (провода) которые не попадают под категорию "не поширюють полум'я".

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Проект 0,4 кВ котедж
« Reply #13 : 07 Травень 2009, 17:59:22 »
oipop, хотел расширенно ответить, но решил пойти домой  :-[, так что свои мысли по поводу выскажу завтра (если кто нибудь до этого ничего не скажет). А вкратце: в нормах (если их правильно читать) написано - или кабели в негорючей гофре, или негорючие кабели
я знаю не все, а только половину

skadie

  • Гість
Re: Проект 0,4 кВ котедж
« Reply #14 : 08 Травень 2009, 15:16:08 »
Quik
по поводу выключателей: желание заказчика управление с двух мест.
по поводу розеток ... ну сдесь на дом всего 5 кВт дают, так что за минусом света остается совсем не много мощности  :(
ну а по поводу прокладки как уже сказили выше:
нг ls
это и ПУЭ и в СП Российских написано

 