Автор Тема: Прокладка кабеля под автомобильной дорогой под ней!!!  (Прочитано 10141 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Project

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 83
  • Country: ua
  • www.2nik-project.ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • http://2nik-project.ru
    • Awards
Помогите!!! Можно ли прокладывать кабель в трубе вдоль дороги (под дорогой)??? Кто встречал нормы запрещающие это? ;)
http://2nik-project.ru - проектирование электроснабжения

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Смотри т.п. А5-92
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Помогите!!! Можно ли прокладывать кабель в трубе вдоль дороги (под дорогой)??? Кто встречал нормы запрещающие это? ;)
Столкнулся с этим при ведении авторского надзора на одном из объектов и тоже задался в свое время этим вопросом - в ПУЭ я этого не нашел, да и знающие люди мне сказали, что норм запрещающих это выполнять попросту нет, так что вперед и с песнями 8).
Смотри т.п. А5-92
Sergey U., очень интересно, что такого прописано в А5-92 по этому поводу?
« Останнє редагування: 18 Травень 2009, 21:54:07 від Generator »
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Generator
Sergey U., очень интересно, что такого прописано в А5-92 по этому поводу?

Основные положения п.4.19 - 4.23 - там написано про паралельную прокладку и про прокладку непосредственно под проезжей частью!

P.S. так что под дорогой (вдоль) не рекомендуется, да и как обслуживать эту трассу в случае чего?
« Останнє редагування: 01 Травень 2009, 08:32:00 від Sergey U. »
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Sergey U. в перечисленных пунктах ничего не говориться о прокладке кабеля вдоль дороги (под дорогой). Там приводятся ссылки на листы в которых рассматривается прокладка вдоль дороги и пересечение с ней.

да и как обслуживать эту трассу в случае чего?
В моем понимании обслуживание кабельной линиии сводится к проведению периодических испытаний высоким (повышенным) напряжением, согласно графика ППР.
Ты наверное хотел сказать "как ремонтировать"?
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Generator
Ты наверное хотел сказать "как ремонтировать"?

Конечно!
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Generator
Sergey U. в перечисленных пунктах ничего не говориться о прокладке кабеля вдоль дороги (под дорогой). Там приводятся ссылки на листы в которых рассматривается прокладка вдоль дороги и пересечение с ней.

см.пункт 4.23 - "в городах и поселках одиночные кабельные линии  следует, как правило, прокладывать в земле (в траншеях) по НЕПРОЕЗЖЕЙ части улиц...
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Sergey U.
см.пункт 4.23 - "в городах и поселках одиночные кабельные линии  следует, как правило, прокладывать в земле (в траншеях) по НЕПРОЕЗЖЕЙ части улиц...
С этим я согласен этот пункт есть, но в любом случае типовик А5-92 не является нормативно техническим документом.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Generator
С этим я согласен этот пункт есть, но в любом случае типовик А5-92 не является нормативно техническим документом.

Да но хоть что-то!  ;)
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Господа, хотелось бы уточнить - Project, спрашивал про
Цитата: Project
Можно ли прокладывать кабель в трубе
а это типовой А6-92. Он кстати, ИМХО позволяет это делать - главное колодцы, по возможности, вынести за пределы проезжей части
я знаю не все, а только половину

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Electrician, по Вашему мнению любой кабель проложенный в трубе можно рассматривать как блочную канализацию ????
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Generator
любой кабель проложенный в трубе можно рассматривать как блочную канализацию
отнюдь, но в данном случае - да. Если кабель идет в трубе, вдоль дороги, притом неопределенное расстояние (Project по этому поводу ничего не говорит), то как это называется? Уж точно не прокладка кабеля в траншее. А если есть труба (неопределенной длины), проложенная под проезжей частью, то должны быть и колодцы, а иначе как кабель тянуть. Вот и приходим к блочной канализации, которая вполне может потом перейти и в траншею (за пределами дороги), но это будет уже другая история. В А5-92 трубы имеют место быть на локальных участках трассы (пересечения, вводы в здания и т.п.) и не определяют идеология прокладки в целом
я знаю не все, а только половину

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
   Пришлось делать кабельную трассу в трубах под асфальтированной площадкой. Вот что получилось:
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=575
« Останнє редагування: 28 Червень 2009, 13:57:00 від Sergey U. »
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

Offline Project

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 83
  • Country: ua
  • www.2nik-project.ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • http://2nik-project.ru
    • Awards
Спасибо всем за помощ. :) Сделал прокладку в трубе (15м) под дорогой, поставил кабельный колодец и повенрул кабель на 90 град.
http://2nik-project.ru - проектирование электроснабжения

 