Здравствуйте коллеги!
Проектируется жилое высотное здание (34 этажа разделенные по высоте на два противопожарных отсека) рассматривается возможность выполнить стояки жилья шинопроводом.
Поделитесь опытом:
- нужно ли каждый противопожарный отсек питать своей линией шинопровода (речь именно про жилье), допустимо ли прокладывать только одну линию для одного отсека, в таком случае?
- если одна линия допускается, можно ли от нее питать 2 этажных щита на одном этаже, если расстояние до одного из них будет больше 3м по кабелю?
- действует ли в случае применения шинопровода ограничение в 250А на одну отходящую линию от щита?
Спасибо!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Bobertigra, личного опыта проектирования шинопроводов в жилье у меня нет, но могу поделится опытом знакомых и личным мнением
1. думаю что целесообразнее разделить шинопроводы, и дело не только в пож отсеках а в том что в верхней части здания шинопровод будет недогружен.
2. На "ответвлениях" от шинопроводов устанавливаются ящики с автоматами, т.е. можно питать несколько этажных щитков.
3. не встречал такого ограничения, но на всякий случай, думаю, имеет смысл не делать шинопроводы слишком мощными. Тут есть несколько соображений: на сколько я понимаю, в здании будет встроенное ТП, если использовать шинопроводы на большие токи то придется выбирать автоматы с большой отключающей способностью, а они стоят значительно дороже. для защиты мощного шинопровода придется брать автомат на большие токи, а они тоже не дешевые.
На одном офисном здании где использовались шинопроводы пожарники заставили выделить отдельное помещение для шинопроводов

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, спасибо за ответ!
Меня по второму вопросу смущает п.4.38 ДБН В.2.5-23:2010:
"4.38 ...Поверховий щиток повинен встановлюватись на відстані не більше ніж по довжині електропроводки від стояка живлення з урахуванням вимог 3.1 ПУЕ..."
Исходя из того, что 2 ЩЭ на 7 квартир я не смогу поставить рядом, следует делать два стояка на каждый отсек?

Offline jordaned

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 46
  • Повідомлень: 157
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards

Имею опыт реализации более десятка таких объектов.
1. думаю что целесообразнее разделить шинопроводы, и дело не только в пож отсеках а в том что в верхней части здания шинопровод будет недогружен.
1.Обычно два параллельных шинопровода на каждый противопожарный отсек.Обращаю внимание,что каждая линия шинопровода должна иметь специальный противопожарный барьер при переходе от одного отсека в другой.
2.Ящики с автоматами от 32А до 800 А ,обычно этого достаточно,кроме того можно установить два ящика с автоматами на одном этаже,разнесенных по высоте.
3.Номинал шинопровода определяется мощностью нагрузки и допустимым уровнем падения напряжения,+ проверка по к.з. Есть отдельные рекомендации от поставщиков шинопровода, для выбора номинала при распределенной нагрузке.


Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
jordaned, спасибо!
То есть наличие ящика с автоматами в месте отбора мощности снимает ограничение по п.4.38?

Offline jordaned

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 46
  • Повідомлень: 157
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
То есть наличие ящика с автоматами в месте отбора мощности снимает ограничение по п.4.38?
Да,кабель защищен,дальше делайте с ним все что хотите :)

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Отлично, спасибо!

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите, пожалуйста, допустимо ли в жилых домах использовать алюминиевый шинопровод?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 399
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Bobertigra, да вроде никто не запрещает. Даже рекомендуют при сечении жилы более 16мм2 использовать алюминий

Offline ddecad

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 18
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • DDECAD - Проектируй быстрее!
    • Awards
Насчет ограничения в 250А есть официальный ответ Шалыгина А.А. (разработчик ПУЭ и др. нормативов по электрике). Копии писем вот здесь: http://ddecad.ru/obosnovanie-primeneniya-shinoprovoda-na-toki-svyshe-250a/

Offline ЗМЕЙ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 109
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
А что по этому поводу думают украинские законодатели?

Offline ЗМЕЙ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 109
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
.Обычно два параллельных шинопровода на каждый противопожарный отсек.Обращаю внимание,что каждая линия шинопровода должна иметь специальный противопожарный барьер при переходе от одного отсека в другой.
а как же быть с огнестойкостью транзитных линий через чужой пож отсек?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю