Здравствуйте.
Такой вопрос: Есть КТП-10/0,4 кВ, которая подключается кабелем от ВЛ-10 кВ. Какой пункт ПУЭ или другого нормативного документа указывает на обязательную установку разъединителя на опоре при выполнении воздушно-кабельного соединения?
« Останнє редагування: 20 Березень 2018, 17:05:43 від SmithDekh »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
КТП у Вас в конце линии тупиком, или в середине линии отпайкой?
В любом случае здравый смысл и удобство эксплуатации говорит о том ,что для того ,чтобы вывести Вашу КТП в ремонт, нужно обеспечить видимый разрыв со всех сторон ,откуда может быть подано напряжение.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline SmithDekh

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 82
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Отпайкой в середине линии.
Здравый смысл да, но в РЕС он не всегда присутствует. :slap:
Тут уже нужно аргументировать с позиции нормативных документов.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
SmithDekh, ПУЭ 2017 п.4.2.151. Файл в пдф, скопировать текст не могу. Там про установку разъединителей на опоре

Offline SmithDekh

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 82
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это если ЩТП, то нужно ставить на концевой (ответвительной) опоре. А если КТП, то там говориться, что как на опоре так и на конструкциях КТП. Такой аппарат у меня стоит в виде ВНА (выключателя нагрузки) в самой КТП. А вот касаемо требований установки разъединителя на опоре при воздушно-кабельный переходе, такого найти не могу.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю