Автор Тема: Шлейфы в котельной  (Прочитано 2044 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Александра С.

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Шлейфы в котельной
« : 02 Березень 2018, 20:59:41 »
Пожалуйста, подскажите, где найти как прокладывать шлейфы пожарной сигнализации в газовой котельной? В водогазопроводной трубе? В пластиковой тубе? Или можно открыто по потолку?

Offline Tanya Lu

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 49
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 87
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Шлейфы в котельной
« Reply #1 : 02 Березень 2018, 22:14:58 »
У сталевих трубах, герметичних металорукавах

Offline iop

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 27
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Шлейфы в котельной
« Reply #2 : 02 Березень 2018, 22:50:55 »
У сталевих трубах, герметичних металорукавах
:), нет, можно без труб и металлорукавов.

Offline Tanya Lu

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 49
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 87
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Шлейфы в котельной
« Reply #3 : 02 Березень 2018, 23:11:16 »
А как тогда выполнить требования ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009, п.6.11.3 ?   

Offline Сбал

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 47
  • Повідомлень: 557
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Шлейфы в котельной
« Reply #4 : 02 Березень 2018, 23:58:08 »
А как тогда выполнить требования ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009, п.6.11.3 ?   

Эх, как времечко бежит то, как вчера было, - http://eom.com.ua/index.php/topic,9864.msg70895/topicseen.html#msg70895
На форуме, как погляжу, поиск стал не в почёте.., грустно всё это.

Offline Gannibal

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 96
  • Повідомлень: 391
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Шлейфы в котельной
« Reply #5 : 03 Березень 2018, 09:07:48 »
Через модуль искрозащиты установленный за пределами котельной.
И согласно п.7.2.25 ДБН В.2.5-56:2014.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Шлейфы в котельной
« Reply #6 : 03 Березень 2018, 10:13:10 »
У сталевих трубах, герметичних металорукавах
Герметизация нужна, если вид защиты "m". Для "i" герметизация не нужна.
Кроме того, а что, металлорукав бывает герметичным?

А как тогда выполнить требования ДСТУ-Н CEN/TS 54-14:2009, п.6.11.3 ?
Защищать от повреждений нужно то, что этим повреждениям может быть подвергнуто.
Есть какая-то разумность, и зачем ее доводить до маразма? Одиночный кабель на потоке технического помещения повредить, конечно, можно, но разве что намеренно. А от этого и стальные трубы не спасут.

Offline Александра С.

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Шлейфы в котельной
« Reply #7 : 05 Березень 2018, 11:37:42 »
Спасибо всем за ответы.
Я сразу сказала заказчику, что прокладывать надо шлейфы в стальных трубах. (то, что оборудование Ех это понятно). Но. Это котельная, которой уже лет 30. Высота - 11 метров. За метр-полтора до основного потолка - подвесной. Там была лет 15 назад смонтирована пожарная сигнализация. Оборудование все обычного исполнения (не Ех, никаких блоков искрозащиты). Кабель проложен в обычной пластиковой гофротрубе. Естественно в зале стоят котлы (2 шт.) В зале так же находятся шкафы управления (по-моему тоже обычного исполнения). Категория - Г. И никаких зон технологи больше не дают. И еще и настаивают на извещателях обычного исполнения. Ну тут проще . Показала нормы - возражения закончились. Но вот как монтировать стальную трубу на высоте 11 метров при работающих котлах? При чем сняв панель подвесного можно будет затолкать трубу не больше метра длинной.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Шлейфы в котельной
« Reply #8 : 05 Березень 2018, 11:47:26 »
Но вот как монтировать стальную трубу на высоте 11 метров при работающих котлах?
А на чем основано решение монтировать в стальных трубах?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю