Автор Тема: Земляная корка вокруг кабеля  (Прочитано 2809 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Pablo

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 23
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброго времени суток, ув. форумчане.

Направьте, пожалуйста на пост, в котором говорилось об этой корке вокруг кабеля при протекании в нем больших токов. вроде видел относительно недавно, а сейчас найти не могу.

Спасиба

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Земляная корка вокруг кабеля
« Reply #1 : 28 Квітень 2009, 16:18:20 »
 :D для этого существует волшебная кнопка "ПОИСК" на главной странице, вбиваешь туда название созданой тобой темы и вуаля -
http://eom.com.ua/index.php/topic,2181.msg13760.html#msg13760

Offline Pablo

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 23
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Земляная корка вокруг кабеля
« Reply #2 : 28 Квітень 2009, 16:23:10 »
ZoloS9479

премного благодарен. что-то не подумал о  поиске... ???
да и в той ветке форума тоже как-то не совсем было бы логично искать.

Offline Pablo

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 23
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Земляная корка вокруг кабеля
« Reply #3 : 28 Квітень 2009, 16:32:53 »
ZoloS9479, может была еще тема по этой теме (извеняюсь за тофтологию). Если мне не изменяет склероз, была еще ссылочка на сайт с какой-то конференции или чего-то такого...

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Земляная корка вокруг кабеля
« Reply #4 : 28 Квітень 2009, 16:41:08 »
 ??? неа..
Pablo, может проще уже написать в чем вопрос?

Offline Pablo

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 23
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Земляная корка вокруг кабеля
« Reply #5 : 28 Квітень 2009, 16:52:26 »
Пытаюсь доказать, правда пока что на пальцах, что при прокладке КЛ с большими значениями расчетного тока ТАКИ будет образовыватся эта корка, отлично препятствующая теплоотдаче и при сечениях от тех же 240 мм.кв. максимально допустимый ток в зеле примерно равен или больше тока в воздухе.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
я знаю не все, а только половину

Offline Pablo

  • *
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 23
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Земляная корка вокруг кабеля
« Reply #7 : 28 Квітень 2009, 17:00:14 »
Electrician, точно, оно самое)
И почему Вы написали что знаете только половину? Кажется, что больше    ;)

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Земляная корка вокруг кабеля
« Reply #8 : 28 Квітень 2009, 17:02:18 »
я просто угадал с нужной половиной  :D
я знаю не все, а только половину

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Земляная корка вокруг кабеля
« Reply #9 : 28 Квітень 2009, 18:40:48 »
Pablo, а зачем выбирать кабели такого сечения, да еще и нагружать под завязку? Если кабель будет работать с такой загрузкой в нормальном режиме, то что с ним будет при работе в послеаварийном режиме?

 