Уважаемые коллеги!
Прошу Вашей помощи. 
Необходимо доказать заказчику, что расположение квартирного щитка с счетчиком в гардеробе - неверное решение.
Гардероб представляет собой деревянный шкаф-купе, который будет устанавливаться за электрическим щитком.
Т.е., монтажнику, чтоб попасть в эл. щиток, потребуется залезть в шкаф-купе, открыть первую декоративную деревянную дверцу, скрывающую щиток, затем открыть вторую металлическую дверь щитка и производить работы.
В своих доводах я пытаюсь доказать, что гардероб - это пожароопасное помещение (категория П-IIa) и установка в нем щитка может привести к опасным ситуациям.
Пункты 2.4.7, 5.6.1, 5.6.4 НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок», а также пункт 1.5.27 "Правил устройства электроустановок" заказчика не переубеждают.

Чем еще можно аргументировать?
Помогите найти "железные" доводы!

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если будет официальная приемка дома комиссией, то при обнаружении подобных нарушений, дом не будет сдан в эксплуатацию

Offline Yuliya

  • *
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 15
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А где это прописано?
На каком основании они могут не принять дом?

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Yuliya
В своих доводах я пытаюсь доказать, что гардероб - это пожароопасное помещение (категория П-IIa) и установка в нем щитка может привести к опасным ситуациям.
Пункты 2.4.7, 5.6.1, 5.6.4 НПАОП 40.1-1.32-01 «Правила устройства электроустановок. Электрооборудование специальных установок», а также пункт 1.5.27 "Правил устройства электроустановок" заказчика не переубеждают.
На основании этих пунктов.

Offline Yuliya

  • *
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 15
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А есть еще что-то?

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Еще есть пожарные нормы (номер норматива не помню и для каких помещений тоже), которые говорят о том, что должен быть доступ к щиту при пожаре. При чем свободный доступ. Чтобы при пожаре, прибывшый наряд смог обесточить помещение.

Offline Yuliya

  • *
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 15
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот, если б знать, какие нормы? ???

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В глаза не видел, слышал от старших товарищей. Хотя может это были не общеукраинские, а местные требования.

Offline Sergey U.

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 248
  • Повідомлень: 857
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Yuliya
Вот, если б знать, какие нормы?

Посмотри п.п. 5.1.30 "ПРАВИЛА ПОЖЕЖНОЇ БЕЗПЕКИ В УКРАЇНІ" и вообще п. 5.1 весь неплохо почитать!
Будьте настойчивы, и Вы многого добьетесь, ведь так интересней и жить и работать

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю