Автор Тема: Освещение в больнице  (Прочитано 9496 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение в больнице
« Reply #15 : 20 Травень 2009, 13:59:54 »
мікроскоп операційний - 2х0,5 квт
факоемульсифікатор (що таке не знаю, але як звучить...) - 2х0,35 кВт
аварійне освітлення - ще не розрахував точно - ~0,3-0,4 кВт
заклад про запас ще на 1 кВт
маємо 3 кВт...
так от воно яке енергоємне це факоемульсифікаційне обладнання.

Цитата: ejen
з категорії "недорогі і надійні"
Як кажуть: "Швидко, якісно, дешево. Вибирайте будь-які два параметри"

Offline blak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 97
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение в больнице
« Reply #16 : 20 Травень 2009, 15:00:15 »
Це обладнання, я так розумію за технологією? Технологи закладають необхідний мінімум обладнання, тому можливо якесь обладнання вже є і не враховується в ТХ, а можливо в перспективі щось з"явиться. Я заклав би 5 кВт. (2 операційних щитка по 2 кВт. плюс 1 кВт. запасу). А аварійне освітлення не треба живити по І кат. (особлива група).

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение в больнице
« Reply #17 : 20 Травень 2009, 15:33:41 »
справа в тому, що сама клініка живиться по ІІ категорії
можна, в принципі, світильники з акумуляторами застосувати. для операційної треба навісні, але OWP, наприклад, акумуляторами не комплектується
все одно, АБЖ ставити, тому підключу їх туди... з кількісю тільки незрозуміло... буду з замовником вирішувати - чи вистачить їм 0,5% від робочого освітлення, як вимагає ДБН

Offline blak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 97
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение в больнице
« Reply #18 : 20 Травень 2009, 16:11:20 »
ДБН вимагає 5%, це 20 Лк., я думаю при такій освітленості не зможе працювати ні один хірург, але вони на це і не розраховують, це більш для загального орієнтування. Операційні світильники дають мінімум 3000 Лк., і для них акумулятори обов"язкові.
Мені один стоматолог казав: "завісив всю стелю світильниками згідно проекту, а під час роботи можу їх і не вмикати".

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение в больнице
« Reply #19 : 21 Травень 2009, 08:30:52 »
barashca, тебе только освещение надо делать? Если и силу тоже, mav прислал замечательный материал, повторяю на всякий случай, "без претензий на оригинальность" :):
Можно посмотреть и здесь:  http://www.news.elteh.ru/arh/2008/49/15.php

когда то был хирургический корпус, сила, если хочешь, могу прислать схемы подключения оперблоков через разделит. тр-ры и по уравниванию потенциалов, но не сегодня (инфо дома)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение в больнице
« Reply #20 : 21 Травень 2009, 08:41:28 »
а, еще забыла сказать - ДЭС не подойдет, нужен ИБП! требования к источникам питания - переключение не более 0,5 сек; чуствительная мед. аппаратура "не переживет" качества эл. энергии, выдаваемой ДЭС ит.д.
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение в больнице
« Reply #21 : 21 Травень 2009, 11:28:44 »
предлагаю создать соответствующую тему в разделе "общественные здания", т.к. мы уже выходим за рамки сугубо освещения
хоть силовое проектирую не лично я, но вопрос становится чрезвычайно интересным!

Offline blak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 97
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение в больнице
« Reply #22 : 21 Травень 2009, 17:43:20 »
ejen, в файловом архиве выложил книгу А.А.Лопухин
Источники бесперебойного питания без секретов.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=539

AlekseySimf

  • Гість
Re: Освещение в больнице
« Reply #23 : 13 Листопад 2009, 16:04:32 »
... по поводу светильников для мед учереждений.... не далее, как вчера, экспертиза сделала замечание... типа назовите марку и покажите согласование Минздрава. Не появилось информации о перечне или реестре???

Offline Home

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение в больнице
« Reply #24 : 07 Грудень 2009, 20:02:35 »
... по поводу светильников для мед учереждений.... не далее, как вчера, экспертиза сделала замечание... типа назовите марку и покажите согласование Минздрава. Не появилось информации о перечне или реестре???

Если не секрет, что ответили? Какие светильники брали? Как раз очень актуальный вопрос. И подешевле, и так чтоб приняли...

Offline Mytnaya

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 76
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение в больнице
« Reply #25 : 12 Січень 2010, 13:45:00 »
... по поводу светильников для мед учереждений.... не далее, как вчера, экспертиза сделала замечание... типа назовите марку и покажите согласование Минздрава. Не появилось информации о перечне или реестре???
вот и мне сегодня пришли замечания про светильники согласовнные с МОЗ Укр.

1 где найти?
2 достаточно ли будет сертификата УкрСЕПРО?
3 как вы ответили на данные замечания?
За раннее благодарю :)

PS AlekseySimf судя по вашему нику вы из Симферополя...видимо только  у нас в городе дают такие экспертные замечания :D ))))))))))
« Останнє редагування: 12 Січень 2010, 13:49:14 від Mytnaya »

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение в больнице
« Reply #26 : 12 Січень 2010, 14:13:54 »
Mytnaya, могу задать направление
Цитата: Mytnaya
1 где найти?

http://www.moz.gov.ua/ua/main/siterubr/employ/medproducts/?
в поле "Назва виробу" ввести "Світильник"....
Цитата: Mytnaya
2 достаточно ли будет сертификата УкрСЕПРО?

http://zakon.nau.ua/doc/?code=1497-2004-%EF

Offline Mytnaya

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 10
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 76
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение в больнице
« Reply #27 : 14 Січень 2010, 11:24:14 »
Цитата: ZoloS9479
могу задать направление

спасибо за направление...
я этот поиск на МОЗ укр не правильно поняла...и калупалась долго ....а там все просто -"светильник" и все
  :)

Offline Osenniy

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 126
  • -Receive: 35
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение в больнице
« Reply #28 : 23 Березень 2011, 18:23:44 »
Доброго времени суток, взял в работу проект реконструкции существующего здания больницы. В данный момент разбираюсь с освещением, по ходу этих разборок и анализа существующей НТД возникают вопросы. Собственно один из них: освещение палат и боксов.
Вот выдержки о которые, если можно так выразится споткнулся:
  ДБН В2.2-10-2001 изм. 1
7.73  Для  местного  освещения  у  каждой  койки (кроме  палат  детских  и  психиатрических  отделений,послеоперационных, реанимационных, палат интенсивной терапии), а также в кабинетах врачей у кушеток должна быть предусмотрена установка настенного светильника.
 7.83 В палатах (кроме детских и психиатрических отделений) необходимо предусматривать установку по одной штепсельной розетке сети освещения и розетке с заземляющим контактом на каждую койку.

Следуя вышесказанному у койки необходимо установить 1 РШ с з.к., продублировать её розеткой подключенной к группе освещения (причем без з.к.) и в добавок установить светильник местного освещения. Возникает вопрос, зачем весь этот огород ? С РШ подключенной к группе розеток все понятно: ноутбук подключить или мобильный зарядить и пр. Местное освещение у нас есть, установили светильник, зачем нам тогда вторая розетка, да еще без зк и подключенная к группе которая защищается только автоматическим выключателем не УЗО. В данном случае имеем прямое нарушение ДБН В.2.5-27-2006
2.52 " Если как мера защиты при косвенном прикосновении используется автоматическое  отключение питания, применение в качестве устройства защиты УЗО с номинальным отключающим дифференциальным током, не превышающим 30 мА, в цепях штепсельных розеток с рабочим током до 32А является обязательным (см. так же 2.5.3)...  
Смущает то, что в действительности не видел такого решения причем как в палатах времен СССР, так и в недавно реконструируемых. Что вы думаете по этому поводу?

И еще... согласно Пособия к СНиП 2.08.02-89
17. Для освещения палат (кроме детских и психиатрических отделений, послеоперационных, реанимационных, интенсивной терапии) применяются настенные комбинированные светильники (общего и местного освещения), устанавливаемые у каждой койки на высоте 1,7 м) от уровня пола. В однокоечных палатах дополнительно предусматривается общее освещение (потолочным светильником).
18. В палатах детских и психиатрических отделений, интенсивной терапии, реанимации, в послеоперационных палатах предусматриваются только потолочные светильники общего освещения.

По п 17 выходит в палатах для взрослых ставятся только прикроватные светильники, которые выполняют функции общего освещения, классический вариант со светильниками общего освещения установленными на потолке рассматривается только пунктом 18, в ДБН В2.2-10-2001 данный момент не уточняется. Так быть или не быть общему освещению палат?
« Останнє редагування: 24 Березень 2011, 09:03:21 від Osenniy »

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение в больнице
« Reply #29 : 24 Березень 2011, 08:54:00 »
если проект со средствами то применяю типа(см. вложение), а есть еще и с компьютерной сетью, дополнительной розеткой, системой связи, а освещение в палатах делаем комбинированное(общее+местное)
« Останнє редагування: 24 Березень 2011, 08:58:51 від erika24 »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: