Автор Тема: Освещение в больнице  (Прочитано 9495 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline barashca

  • *
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 15
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Освещение в больнице
« : 27 Квітень 2009, 10:48:52 »
Подскажите, пожалуйста, может быть кто -то сталкивался с проектированием освещения в больнице?

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение в больнице
« Reply #1 : 27 Квітень 2009, 12:08:35 »
Пособие к СНиП 2.08.02-89 Пособие по проектированию учреждений здравоохранения

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение в больнице
« Reply #2 : 27 Квітень 2009, 13:21:17 »
Если я ничего не путаю, то еще есть требование к самим светильникам. Они должны иметь сертификаты соответствующие.

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение в больнице
« Reply #3 : 27 Квітень 2009, 13:37:07 »
Цитата: Yurik
еще есть требование к самим светильникам. Они должны иметь сертификаты соответствующие

Да, совершенно верно, про ДБН В.2.2-10-2001 Учреждения здравоохранения упустил :-[ (во вложении)

И это тоже туда, до кучи - "Метод.рекомендации по опредению расч.эл.нагрузок учреждений здравоохраненения"
http://eom.com.ua/index.php/topic,1011.0.html
« Останнє редагування: 27 Квітень 2009, 14:31:29 від ZoloS9479 »

Offline barashca

  • *
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 15
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение в больнице
« Reply #4 : 27 Квітень 2009, 19:37:12 »
Спасибо!!!!

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение в больнице
« Reply #5 : 19 Травень 2009, 19:19:34 »
ДБН В.2.2-10-2001: "необходимо предусматривать только светильники и источники света, виды и типы которых согласованы с Минздравом Украины"
кто знает - списочек есть какой-то ? а то сайты производителей почему-то не спешат отчитываться о согласовании...
в старом каталоге Световых технологий встречались пиктограмки, типа, данный светильник предусмотрен для применения в медучреждениях, но не более.

Offline blak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 97
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение в больнице
« Reply #6 : 20 Травень 2009, 00:24:05 »
Многие фирмы рекомендуют те или иные светильники для ЛПУ, но никаких сертификатов и согласований с МОЗ никто не предоставляет. Я постоянно проэктирую ЛПУ и ни одного замечания экспертизы поэтому поводу не было, эксперты наверное тоже об этом мало знают. Я думаю, что единственно доступный для выполнения пункт "7.72   Світильники загального освітлення приміщень, що розміщуються на стелі, повинні бути із суцільними (закритими) розсіювачами". А на практике ставят везде самые дешовые, растровые светильники, и при сдаче санстания пропускает.

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение в больнице
« Reply #7 : 20 Травень 2009, 10:34:50 »
спасибо!
я тоже думал, что не стоит по этому вопросу сильно заморачиваться
но думаю, в операционной и процедурных все же стоит предусмотреть установку для ЛПУ, в остальных - со сплошными рассеивателями
если есть опыт проектирования ЛПУ, может поделитесь?операционный блок запитываете через АБЖ ? какие критерии выбора АБЖ в этом случае? я так понимаю - самое главное - возможная продолжительность операции

Offline blak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 97
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение в больнице
« Reply #8 : 20 Травень 2009, 11:06:54 »
АБЖ- это акумуляторные батареи?

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение в больнице
« Reply #9 : 20 Травень 2009, 11:12:09 »
вобщем - да - агрегат безперебійного живлення... но штука получается недешевая

Offline blak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 97
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение в больнице
« Reply #10 : 20 Травень 2009, 11:44:51 »
Согласно норм достаточно АВР и три источника питания, а АБЖ один из вариантов. Для запитки всего оперблока получается АБЖ с большими габаритами и стоимостью, мое мнение для 3 источника лучше использовать ДЭС. А вообще нужно смотреть по оборудованию, например операционные светильники производства СНГ оборудуются акумуляторами, и консультироватся с технологами и производителями.

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение в больнице
« Reply #11 : 20 Травень 2009, 12:28:36 »
ДЭС поставить негде - ни снаружи, ни в здании
а операционная - технология и освещение где-то 2 кВт, еще немного про запас возьму

Offline blak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 97
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение в больнице
« Reply #12 : 20 Травень 2009, 12:47:02 »
Маловато 2 кВт.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение в больнице
« Reply #13 : 20 Травень 2009, 13:04:24 »
Цитата: blak
Маловато 2 кВт
а що ж, по-вашому, там буде таке потужне, що мало 2 кВт??
Може, опалення?!?!?

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Освещение в больнице
« Reply #14 : 20 Травень 2009, 13:12:12 »
мікроскоп операційний - 2х0,5 квт
факоемульсифікатор (що таке не знаю, але як звучить...) - 2х0,35 кВт
аварійне освітлення - ще не розрахував точно - ~0,3-0,4 кВт
заклад про запас ще на 1 кВт
маємо 3 кВт... виходячи з тривалості операції розраховую необхідну ємність АБ
може хто підказати on-line АБЖ з категорії "недорогі і надійні" ?

 