Автор Тема: выбор автоматов  (Прочитано 2438 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Айбат

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
выбор автоматов
« : 06 Лютий 2018, 10:20:11 »
Добрый день!
На КТП Трансформатор 400 кВА.  Вставка на стороне 6 кВ 80А, на вводе 0,4 только рубильник.
У одной из линий нагрузка 180-220 А автомат на 250 А.
При одно фазном кз на землю отключается ВВ-6кВ в ЗРУ-6 кВ
не автомат не вставка не срабатывает.
Кто подскажет что делать?




Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: выбор автоматов
« Reply #1 : 06 Лютий 2018, 10:37:40 »
Айбат, а это точно к.з? В любом случае нужно искать причину аварии и устранить ее. А речь случаем не идет о протяженных ВЛ с "голыми" проводами? если да, то причина возможно в том что при захлестывании проводов в конце линии ток к.з. будет очень маленьким (сопоставим с током перегруза) поэтому автомат на НН и не срабатывает. Поставить автомат с регулируемой уставкой (электронной). Возможно это решит проблему в будущем
« Останнє редагування: 06 Лютий 2018, 11:03:39 від Сугор »

Offline jordaned

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 46
  • Повідомлень: 157
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: выбор автоматов
« Reply #2 : 06 Лютий 2018, 12:17:06 »
ток к.з. будет очень маленьким (сопоставим с током перегруза) поэтому автомат на НН и не срабатывает
Проверить уставку токовой отсечки автомата,скорее всего выкручена на максимум и установить минимальные значения (для термомагнитных расцепителей обычно от 5 In,для электронных от 1,5 In).

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: выбор автоматов
« Reply #3 : 06 Лютий 2018, 14:12:45 »
а яка схема з'єднань обмоток у вашого трансформатора?

Offline Айбат

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: выбор автоматов
« Reply #4 : 06 Лютий 2018, 14:22:35 »
линия 0,4 кабель 500 метров. однофазное кз на землю на рубильнике
Спасибо за советы! автомат проверю


Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: выбор автоматов
« Reply #5 : 06 Лютий 2018, 14:30:30 »
однофазное кз на землю на рубильнике
шось не зрозуміло. Ви ж писали що рубильник у вас на вводі а на відхідній лінії автомат. То якщо КЗ на рубильнику, то яким боком тут автомат? Якби КЗ було після автомата, то тоді да, автомат мав би відпрацювати

Offline Айбат

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: выбор автоматов
« Reply #6 : 06 Лютий 2018, 16:53:29 »
на КТП отходящий автомат.  рубильник находится в конце КЛ


Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: выбор автоматов
« Reply #7 : 06 Лютий 2018, 17:05:54 »
Айбат, если возле рубильника в конце линии сделать контур "повторного" заземления, то возможно, это приведет к уменьшению сопротивления петли "фаза-ноль" и увеличению т.к.з. На сколько это будет действенным трудно сказать, но точно хуже не будет. 

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: выбор автоматов
« Reply #8 : 06 Лютий 2018, 21:05:18 »
У одной из линий нагрузка 180-220 А автомат на 250 А.
Марку, сечение кабеля и марку автомата напиши. Можно будет прикинуть...

Offline Айбат

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 4
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: выбор автоматов
« Reply #9 : 08 Лютий 2018, 05:09:02 »
АВВГ 3х95+1*50,      Electro  ВА-77-1  - 250А

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 321
  • Повідомлень: 1 945
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: выбор автоматов
« Reply #10 : 08 Лютий 2018, 09:08:50 »
Ток однофазного КЗ в конце линии выходит чуть более 400А.  Electro  ВА-77-1 250А должен отключить этот ток за время 2-60мин (если верить кривой на этот автомат). Точно не считал, но по стороне 6кВ, должно быть не более 30А. Нужно смотреть теперь что там с настройками ВВ-6кВ.

Offline jordaned

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 46
  • Повідомлень: 157
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: выбор автоматов
« Reply #11 : 08 Лютий 2018, 09:16:41 »
Electro  ВА-77-1
По доступной информации не имеет регулировок ни теплового,ни электромагнитного расцепителя.Диапазон срабатывания электромагнитного 8-12 In.
Реально 250*10=2500 А.При таком токе к.з только электронный расцепитель или доп.токовое реле и независимый расцепитель на существующий автомат.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю