Прошу меня извинить

,сам ввел в заблуждение,не учтя где линейный и фазный ток:
1.Линейный ток(ток в питающей линии)Iл=Q/√3 Uл= 25кВАр/1.732*0.38кВ=38А -правильно.
2.Фазный ток(ток цепи контактов контакторов) при этом 38/1,732-21,9-правильно
3.Если мы устанавливаем контактор в питающую линию,тогда его номинал должен быть 38*1,5=57 А
Если мы устанавливаем контактор в плечи нагрузки,тогда его номинал 21,9*1,5=32,85 А
В нашем случае контактор имеет номинальный тепловой ток Ie-24 А,что значительно ниже рекомендуемого значения 32,85 А.