Шановні колеги!«Шнейдер Електрік Україна» представляє чудову новину:
Панелі STU офіційно в змозі працювати від -40°C!Специфікація тестування:
Панелі оператора підтримуються в виключеному стані при негативній температурі в кліматичній камері.
Через деякий час зразки включаються.
Зовнішня кліматична камера:
MODICON M340 + його джерело живлення.
HMISTU655 підключається тільки до джерела живлення 24 В постійного струму.
HMISTU855 підключена до того ж джерела живлення 24 В постійного струму + підключена до ПЛК через Ethernet і Modbus + підключений USB-накопичувач (всередині кліматичної камери)
Критерії проходження тесту Тест пройдено, якщо продукт запускається належним чином (3 рази), а саме:
HMISTU655, якщо на РК-дисплеї відображається «вітальний екран» наступної якості
 | HMISTU855, якщо РК-дисплей відображає "тестовий дисплей", як показано нижче
 |
Результати тестуГодин (при даній t) | Температура (°C) | HMISTU655 | HMISTU855 |
0 | 20 | OK | OK |
4 | -20 | OK | OK |
24 | -20 | OK | OK |
30 | -25 | OK | OK |
48 | -25 | OK | OK |
54 | -30 | OK | OK |
72 | -30 | OK | OK |
12 | -40 | OK | OK |
Перед випробуванням при 20 ° C
При -30 ° С

При -40 ° С