Автор Тема: Тип дымового датчика в неотапливаемом помещении  (Прочитано 2153 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline prihodsv

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 57
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день! Подскажите какой применить дымовой датчик в неотапливаемом кладе . Раньше ставили СПД-3. У них в паспорте был указан температурный режим -25 +55С. теперь в паспорте указано -10+55.
« Останнє редагування: 10 Листопад 2017, 14:35:17 від prihodsv »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите какой применить дымовой датчик в неотапливаемом кладе металла.
А Вы уверены, что на складе металла датчики вообще нужны? Не категория ли это Д?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Раньше ставили СПД-3. У них в паспорте был указан температурный режим -25 +55С. теперь в паспорте указано -10+55.

Например:
дымовой - http://biss.ua/index.php?page=1&cid=121&pid=301&m=9
тепловой - http://biss.ua/index.php?page=1&cid=121&pid=308&m=9

Offline prihodsv

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 57
    • Перегляд профілю
    • Awards
 склад кабелей
« Останнє редагування: 10 Листопад 2017, 14:35:35 від prihodsv »

Offline prihodsv

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 57
    • Перегляд профілю
    • Awards
складируют кабель и  задвижки
« Останнє редагування: 10 Листопад 2017, 14:36:36 від prihodsv »

Offline prihodsv

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 57
    • Перегляд профілю
    • Awards
rga-
Например:
дымовой - http://biss.ua/index.php?page=1&cid=121&pid=301&m=9
тепловой - http://biss.ua/index.php?page=1&cid=121&pid=308&m=9
А сертификат на них есть?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А сертификат на них есть?
Спросите продавцов.

Offline Tanya Lu

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 49
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 87
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Дымовой извещатель СПДОТА (система Омега).
Согласно паспорта:
«-  температура окружающего воздуха от минус 30 до 55С
- допускается применять в безадресных системах пожарной сигнализации при соответствующих заводских настройках извещателя».
Но мы на практике при таких температурах не применяли, поэтому лучше проконсультироваться с производителем. http://www.proektao.com.ua
Сертификат действующий (до 15.08.2018)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю