Автор Тема: Нужна ли защита ж/б опор ВЛ-0,4 кВ от коррозии лаком ХП-734  (Прочитано 1750 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Коллеги, столкнулся с вопросом, о защите ж/б опор в земле при помощи лака ХП-734. В каких случаях она требуется и требуется ли вообще, проясните. Согласно СНиП 2.03.11-85 вроде бы необходимости нет. Но вопросы задают именно представители организации,  которая монтирует опоры. Я как проектировщик должен грамотно ответить, сославшись на нормативную документацию.

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
или какой -либо другой способ обработки основания опор мастикой  в местах соприкосновения с грунтом. Нужно ли укреплять места установки опор песко-цементной смесью? Или для установки ж/б опор достаточно обратной засыпки грунтом с последующим уплотнением.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
SKIner, к сожалению, не являюсь специалистом в этом направлении, но т.к. за неделю никто не высказался.... В общем, мое личное мнение - не нужно, по крайней мере для опор ВЛ 0,4кВ, в которых подземная часть опоры может использоваться в качестве повторного заземления, судя из описания лака http://endoterm.com.ua/product/endoterm-xp-734-xp-799.php  он имеет полимерную основу, которая будет увеличивать сопротивление ЗУ. Впрочем, если речь идет о более высоких напряжениях и (или) об агрессивной среде, то, возможно, имеет смысл обработать

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тоже не вижу смысла в дополнительной обработке опоры ВЛИ-0,4 кВ опора СКц-11. Повторное заземление опоры выполнено ст. катанкой по опоре, т.е сама опора в заземлении не участвует. К сожалению, не знаю нормативки именно  по установке опор.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
SKIner, по идее, где-то должен быть типовик http://tipovoy-proekt.ru/vl04.html
« Останнє редагування: 13 Листопад 2017, 14:17:37 від Сугор »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю