Автор Тема: Расчет заземляющего устройства в автокаде  (Прочитано 17002 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Quik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 200
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
hi_tech, чому розрахунковий опір виходить більше допустимого?

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот решил вернуться к данной теме.
Quik, в указанном онлайн расчете http://www.online-electric.ru/zaz/sample02.php?PHPSESSID=9c7e9c9852459970fd245ad9ba053ce3
есть ряд ошибок. Если интересно - укажу какие.
Я немного подшаманил свой блок - прошу тестировать и сравнивать со своими расчетами.
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=511


« Останнє редагування: 19 Січень 2010, 08:48:54 від hi_tech »

Slaven

  • Гість
Скажите пожалуйста, hi_tech, как ви сделали, що оно само щитает.

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Slaven, рассказать в двух словах здесь не получится конечно.
Параметры Динамического блока и возможности Полей (таких как Формула) позволяют производить несложные расчеты.
1 пример: Создаем Мультитекст - Нажимаем ПКМ - Вставить поле - в появившемся окне Поле выбираем Категорию Формула - в окне Формула вводим =1+2 - нажимаем ОК- в окне Мультитекста получаем решение - 3.
Цифры 1 и 2 могут быть также Полями, которые в свою очередь являются либо результатами других Формул либо Свойствами объектов, например Длина примитива Линия.

Spoiler: 2 Пример: (click to show/hide)



Slaven

  • Гість
Спасибо, hi_tech, сам бы в жизни не розобралса)))

Если не сикрет, откуда такое владение Автокадом???????

Offline mental

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 179
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 532
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
HELP - великая сила. Раньше я его недооценивал, но именно он мне помог разобраться с динамическими блоками. Правда, в совершенстве я ими ещё не овладел.
"Теория без практики мертва и бесплодна.
Практика без теории вредна и пагубна."
К.Ф.Гаусс.

Offline Ivan

  • *
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 19
    • Перегляд профілю
    • Awards
Як перевірити повний опір заземлюючого пристрою, що він неперевищує нормованого опору розтікання струму (4 Ом) після уточненої кількості вертикальних заземлювачів ?

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ivan, правильный вопрос.
К сожалению данный блок считает только необходимое количество вертикальных заземлителей, однако не делает проверочный расчет сопротивления заземляющего устройства. В принципе добавить его не сложно, единственное неудобство будет в том, что придется еще раз уточнять (вводить вручную) количество верт. заземлителей, для того, чтобы автоматически определялся коэффициент использования... Эхх, жаль времени на все не хватает.
Кстати, в связи с этим была допущена ошибка в таблице Спецификация - не верно считалась длина гор. заземлителя (значение подставлялось по предв. числу электродов). Сейчас подправил :-[

Offline Ivan

  • *
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 19
    • Перегляд профілю
    • Awards
За цією ф-ю  Rповн. =  Rверт*Rполосы/(Rверт+Rполосы) перевіримо повний опір заземлюючого пристрою,  після уточненої кількості вертикальних заземлювачів ?

Offline rvov4ok

  • *
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 15
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Переклав розрахунок на українську мову. Надіюсь авторські права не зачепив  ;)
Можете докласти укр.версію в один архів. По формулах нічого не змінював.

ПС. Не вдалось перекласти один атрибут в таблиці Nпредв на Nпоп, якщо зможете - підправте.
Щиро вдячний, земляк! beer
Досвід – це така річ, яка з'являється відразу після того, як була дуже потрібна.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю