Автор Тема: Выход из кабельного подвала ТП-10/0,4 кВ  (Прочитано 3726 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Пока вопросов не было

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
yuli,
Ну так возьмите тыповый проект Киевпроекта.....архитектуру.
Там приямки.
Серия 407-3-517.88 как вариант
Виталя, ну давай начистоту. Приямки - это вчерашний день.
Если по 10 кВ еще можно о чем-то говорить, там 4 кабеля, то по 0,4 кВ, когда кабелей у тебя штук 30-40 в каких приямках ты их разложишь? Особенно если они еще и будут расходиться в разных направлениях. Только кабельный этаж.
Я видел пару  ТП-х, в которых по 10 кВ были приямки, а под 0,4 кВ был кабельный этаж, но ИМХО - это моветон, и я бы за такое руки отрывал.
Подвал должен быть под всей ТП. Нужно же думать еще и об удобстве эксплуатации.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ну тогда, если придерживаться норм, но нужно в ТП делать два входа (лестниц) в кабельный этаж :). Вот это ТП будет :D А если дальше читать нормы, но тогда надо делать пожсигнализацию в кабельном подвале ::)

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
yuli, достаточно одного основного входа (его желательно, делать с помощью лестницы) и второго резервно-эвакуационного.
Впрочем, если с лестницей совсем сложно, можно обойтись и 2-мя люками.
Но я, после парочки лазаний в люки, для себя решил - лестницу проектировать обязательно!
« Останнє редагування: 23 Жовтень 2017, 09:09:04 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Виталя, ну давай начистоту. Приямки - это вчерашний день.
Да Андрюха...наверное вчерашний....но с ними меньше мороки. Для кабельного этажа нужно делать входы(люки), естественная вентиляция, пожаротушение....а для приямков главное правильно трубы заложить и все.
Вот только что закончил делать реконструкцию существующей ТП (с приямками), где помещение РУ-0,4 между двумя камерами трансформаторов. На каждой секции стояло две линейных ячейки ЩО-70....т.е. всего 8 кабелей на секцию.....сейчас сделал 14 кабелей на секцию....пришлось немного модифицировать приямки, но все влезло и разложилось.
yuli, насчет пожсигнализации не в курсе....не видел...но пожаротушение видел и слышал.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
boss, реконструкцию существующей - это совсем другой коленкор. При реконструкции забивать строить кабельный этаж - это уже не реконструкция, а новое строительство получится.
Я говорю про новые ТП-шки.
И опять же если у тебя 14 кабелей, разложиться реально, а вот наши сейчас проектируют жилой комплекс, с отдельно стоящими ТП-шками, так там получается по 4-5 ЩО-шек на секцию, это 32-40 кабелей на ТП (для двух-трансформаторной ТП), а у них еще одна 4-х трансформаторная. Там получается до 80 кабелей 0,4 кВ + трубная канализация.
Какие уж там приямки, они еле-еле в кабельном этаже раскручиваются.
А мы еще по другому объекту делаем, например, и внутрянку и наружные сети, и у нас уже начинается споры с внурянщиками по количеству кабелей и загрузке ВРУ. Внутрянщики хотят грузить ВРУ не больше чем на 250 А, ТП-шники хотят меньше кабелей, соответственно просят увеличить нагрузку ВРУ примерно до 300-350 А.
Так что тут еще и с другой стороны жмут :)))
« Останнє редагування: 23 Жовтень 2017, 09:46:57 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
это 32-40 кабелей (для двух-трансформаторной ТП)
Это пипец  =-0
Там конечно без кабельного этажа никуда

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
boss,
это 32-40 кабелей (для двух-трансформаторной ТП)
Это пипец  =-0
И не говори, я как смотрю на их крендельбобели в подвале у меня волосы начинают шевелиться.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а вот в ПУЭ 2017 есть такой пункт
2.3.146 У місцях скупчення підземних комунікацій дозволено виконувати напівпрохідні тунелі та кабельні поверхи висотою, зменшеною порівняно з передбаченою в 2.3.145, але не меншою ніж 1,5 м у просвіті за таких умов:
- напруга КЛ має бути не вище ніж 10 кВ;
- довжина тунелю має бути не більше ніж 100 м;
- кабельний поверх площею, не більшою ніж 108 м2, знаходиться в межах окремо збудованої трансформаторної підстанції (ТП) або розподільного пункту (РП) напругою, не вищою ніж 10 кВ, і має два виходи (у тому числі через люки, обладнані стаціонарними сходами чи драбиною) до коридорів обслуговування чи коридорів управління електричних розподільних установок або до інших приміщень категорії Г і Д за ступенем вогнетривкості (при площі, меншій ніж 54 м2, дозволено виконувати один вихід);
То есть получается, что количество выходов зависит еще и от площади кабельного этажа (только откуда взяты эти цифры? ???) и здесь разрешается выход через люк, а в пожнормах запрещен :wacko:

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
yuli, в пожнормах выход через люк не запрещен, запрещен выход в щитовую. Можно сделать люк в отдельном помещении - ни один эксперт не придерется
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Требование Киевэнерго минимум два выхода из кабельного подвала и кабельных колодцев, ссылка на нормы выше приводилась. Есть ТП (сейчас вводится в эксплуатацию). Три отдельных кабельных этажа:
- 3 секция РУ-0,4кВ; выход один (люк) в РУ-0,4кВ, второй на улицу;
- РУ-10кВ; один люк выход в РУ-10кВ, другой люк в тамбуре;
- 1 и 2 секция РУ-0,4кВ (общий на 2 секции); один люк выход в 1 секцию РУ-0,4кВ, второй люк выход во 2 секцию РУ-0,4кВ, третий люк в тамбур;
- все кабельные колодцы с 2-мя люками (даже доделывали дополнительные люки в колодцах за "попередниками")

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Yurik, Если у Вас часть кабельного этажа выступает на улицу (я так понимаю для удобства поворота кабелей), то делать в ней люк, который выходит наружу - плохая идея.
Объясню почему. Все дело в том, что сейчас в ТП (РП) идет проект охранной сигнализации, которая отслеживает все двери (ворота).
На люк в кабельный этаж вешать датчик открытия - не самый лучший вариант, с учетом того, что там 2 крышки.
Получается что Охранная сигнализация отслеживает все входы/выходы кроме этого люка, через который вполне можно будет попасть в ТП.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
я так понимаю для удобства поворота кабелей
Нет, кабельный этаж ниже уровня земли, но с одной стороны здания была возможность сделать полноценный вход.
По охранке - на люки датчики не ставились, т.к. 10 и трансы на балансе Киевэнерго и входы в них только через двери в здание. А 0,4 на балансе заказчика и вот там есть отдельный вход в кабельный этаж.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю