Доброго времени суток.
Где есть нормы по обязательной установки ячеек с ВВ при трансформаторах 1000 кВА?
Ситуация просто такая-проектируем ТП 1000/10 для нового жилого комплекса, облэнерго выдало ТУ с прописью обязательной установки в РУ-10 кВ ячеек с ВВ. После длительных обсуждений сошлись на том,что поставим ВВ только в ячейках к тр-рам, а остальные будут с ВНами. А сейчас требуют,чтобы все ячейки были с ВВ.
Вот поэтому ищу нормы,на которые можно ссылаться

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТП-1000/10. Установка ячеек с ВВ
« Reply #1 : 06 Грудень 2017, 11:26:35 »
LarenMc, в нормах этого нет. Это хотелки конкретного обла. А чем они это мотивируют? или просто "Установить". Потому что установить - это полдела. Нужно еще некую защиту на них ставить, а это уже нужно общаться с местной СРЗА, потому что защита в ТП повышает уставки в РП и дальше на ПС, это не очень хорошо.
Дальше, эти вакуумники и защиту нужно будет обслуживать. Кто это будет делать? в РЭС-ах не факт что есть специлисты. в Киеве во всяком случае нет - это передается в СРЗА. А СРЗА кататься еще и по ТП - людей не хватит.
Короче нужно общаться с облом. Нахуа им в ТП вакуумники понадобились? Или это все же не совсем ТП, а так называемый ЗТП, я с таким сталкивался в КОЕ. Это некое мини-РП на 8-10 ячеек. Тогда это нормально, просто нужно исходить из того, что это не ТП, а РП, просто маленькое.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 124
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 260
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТП-1000/10. Установка ячеек с ВВ
« Reply #2 : 06 Грудень 2017, 12:39:40 »
Андрюха РЗА, да, это ЗТП. И просто говорят:"Установить". Я все понимаю, что в дальнейшем эта ТП будет как мини-РП.
Но сейчас руководство давит на меня и хочет сэкономить деньжат заказчику.

Offline Shturman

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 57
  • Повідомлень: 687
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТП-1000/10. Установка ячеек с ВВ
« Reply #3 : 06 Грудень 2017, 13:08:14 »
ПУЕ таблиця 4.2.12 (схема 10-8). Для ПС з функціями РП повинні встановлюватись вакуумники. Принаймні в вашому проекті з вакуумниками повинні бути ввідні комірки і секційна. Комірки ваших трансформаторів можуть бути і з ВНами. Далі по мірі підключення відхідних ліній будуть доставлятись комірки з вакуумниками.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТП-1000/10. Установка ячеек с ВВ
« Reply #4 : 06 Грудень 2017, 13:18:30 »
LarenMc, если это ЗТП, то вы ничего не сэкономите, обл это понимает не как ТП, а именно как мини-РП, на которых будет стоять основная защита отходящих линий.
Так что проектируйте как РП, просто не на 12-14 отходящих линий, а на 4-6 или сколько там у Вас получается. То есть не только вакуумними, но и релейка и телемеханика.
Меня тоже поначалу коробило почему бы как в Киеве не назвать это РП, а называть ЗТП, но, по крайней мере, в КОЭ так привыкли. И их переубедить не получится.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline LarenMc

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 124
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 260
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ТП-1000/10. Установка ячеек с ВВ
« Reply #5 : 06 Грудень 2017, 13:37:18 »
Ясно.
Спасибо всем за уделенное время

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю