Автор Тема: ПУЕ п.2.3.25  (Прочитано 3824 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline VitO

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 158
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЕ п.2.3.25
« : 15 Березень 2010, 10:55:48 »
"При прокладывании в rpунтe КЛ повышенной ответственности, питающие
электроприемники катеrории 1 и особой катеrории, расстояние от кабелей этих
КЛ до кабелей дрyrих КЛ должно быть не менее 1 м. Если невозможно выдержать
это расстояние КЛ повышенной ответственности необходимо прокладывать в
трубопроводах."


Мається на увазі 1 метр від КЛ 1-ої категорії до КЛ 3-ої - наприклад. Чи 1 метр до всіх КЛ - в тому числі і до іншої КЛ 1-ої категорії?

Дякую

oipop

  • Гість
Re: ПУЕ п.2.3.25
« Reply #1 : 15 Березень 2010, 11:12:10 »
Да

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПУЕ п.2.3.25
« Reply #2 : 15 Березень 2010, 11:13:27 »
Цитата: VitO
расстояние от кабелей этих
КЛ до кабелей дрyrих КЛ должно быть не менее 1 м
Мається на увазі те що написано , відстань від кабелів електроспоживачів 1 категорії до кабелів інших споживачів .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПУЕ п.2.3.25
« Reply #3 : 17 Березень 2010, 16:51:37 »
Забавный пункт. Мне вот просто интересно а как его реально соблюсти в городе а-ля Киев ::)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПУЕ п.2.3.25
« Reply #4 : 17 Березень 2010, 18:16:16 »
Цитата: VitO
расстояние от кабелей этих КЛ до кабелей дрyrих КЛ должно быть не менее 1 м
Цитата: Roman3R
відстань від кабелів електроспоживачів 1 категорії до кабелів інших споживачів
Возможно имелось ввиду расстояние между кабелями взаимнорезервирующих кабельных линий, тогда было бы вполне логично - для исключения одновременного повреждения кабелей всех взаимнорезервирующих линий (например, при применении землеройных машин и пр.)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: