Автор Тема: Расстояние от земли до высоковольтного ввода КТП  (Прочитано 3805 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline dedugan4i

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 206
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На прикрепленном изображении все видно! Скажите откуда взялась эта норма, почему именно 4,5м. Очень нужна ссылка на пункт нормативного документа. В ПУЕ чет не нашел такого числа! Помогите!!!

Offline Andjl

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 94
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Взагалі то в ПУЕ є така норма і мене на погодженюю  =-0 за це!

Offline dedugan4i

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 206
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Где именно есть, ткни носом!

Offline Andjl

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 12
  • -Receive: 6
  • Повідомлень: 94
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline OBON

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 16
  • -Receive: 18
  • Повідомлень: 141
  • Country: kz
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
На прикрепленном изображении все видно! Скажите откуда взялась эта норма, почему именно 4,5м. Очень нужна ссылка на пункт нормативного документа. В ПУЕ чет не нашел такого числа! Помогите!!!
ПУЭ п.4.2.125 для напряжений 10 (6) и 35 кВ -по табл. 4.2.7 размер Е = 4.5м для рис.4.2.17

 