http://220blog.ru/proektirovanie/zazemlenie-provolochnyx-lotkov.html
Как по мне статья несколько противоречива и смахивает на рекламу и продвижение продукта. Давайте по пробуем разобраться в том что пишет автор
1. Проволочные лотки дешевле листовых и лестничных лотков.

лоток проволочный 50х100
http://www.lina.com.ua/index.php?page=catalog&menu=13.05.06.04&id=13.05.06.04.0001 97 гр/м
лоток перфорированый 50х100
http://www.lina.com.ua/index.php?page=catalog&menu=13.05.06&id=13.05.06.01.0004 61.67 гр/м
разница в 1,5 раза, даже с учетом тройников, поворотов и т.д. не думаю, что проволочный лоток обойдется дешевле, особенно если нужно будет докупать дополнительные девайсы для заземления
3. Монтаж проволочных лотков дешевле.
На каком основании автор делает такие выводы? На сколько я знаю в сметах нет различия какой лоток монтируется
4. Проволочным лоткам не требуются дополнительные дорогостоящие аксессуары.
Если речь идет о поворотах, тройниках и т.д, то да они не нужны в проволочных лотках, но соединители сетчатых лотков, в итоге, обойдутся дороже чем болты и гайки
5. Проволочные лотки обладают хорошей электро-магнитной совместимостью (ЭМС)
А остальные значит обладают плохой? Опять же на каком основании сделан этот вывод? есть результаты каких-либо тестов, замеров, испытаний?
6. Проволочные лотки обеспечивают лучшее охлаждение кабелей по сравнению с закрытыми коробами.
данное утверждение несколько сомнительно, и , возможно справедливо только отчасти. Воздух является плохим теплопроводником, а если речь идет о прокладке кабелей небольшого сечения, которые, обычно, прокладываются "насыпью", то для тех которые будут находится внутри без разницы какой будет лоток.
7. На проволочных лотках скапливается меньше пыли.
Пыль скапливается на кабелях
каталоге DKC сказано, что присоединять необходимо через каждые 20м, но на семинаре озвучили цифру 10м, поэтому будем исходить из более жестких требований.
т.е. еще нужно прикупить соединители и их должно быть в 2 раза больше чем указано в каталоге, а это дополнительные аксессуары, провод и работы по монтажу. Если контакт между лотками действительно настолько плохой, то, по идее, соединитель нужно ставить на каждом лотке. Ну и вопрос почему контакт на простом соединителе проволочного лотка

должен быть хуже чем у соединителя проволочного лотка с проводником РЕ

Проволочные, как и сплошные лотки, обладают хорошей электромагнитной совместимостью за счет создания эффекта «сетки Фарадея»
я очень давно закончил школу и многое подзабыл, но по моему это полный бред.
1. Кабели лежат внутри лотка и в той или иной степени воздействуют друг на друга
2. «сетка Фарадея»?

на сколько я понимаю она должна быть замкнутой
В прочем все выше сказанное - это мое личное мнение и я могу ошибаться