Автор Тема: Параллельная работа КГУ с сетью  (Прочитано 14607 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
не просто продавать электроэнергию по зеленому тарифу :)
акое - по сути навер
напишите в личку электронную почту подброшу пищи для размышлений
« Останнє редагування: 31 Липень 2017, 18:41:09 від il85 »

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 726
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Схемка
А можно спросить, почему у вас на "схемке" генератор "разведен" на два трансформатора (через АВР РУ-0,4кВ)?

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
его предполагалось подключить к существующей подстанции предприятия и то не АВР, а секционник
« Останнє редагування: 31 Липень 2017, 21:33:43 від il85 »

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 726
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
его предполагалось подключить к существующей подстанции предприятия
А на подстанции разве нет того, что вы называете "секционником"? В том смысле, чтобы маневрировать мощностью генератора там, а не тут (на схемке)? Как по мне, кучеряво выглядят два силовых трансформатора на один генератор, вот и спросил.
и то не АВР, а секционник
Вручную что ли секции объединяют?

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
подстанция существующая и питает производство

Offline il85

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 167
  • -Receive: 48
  • Повідомлень: 858
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
секционник включали только когда пускали мощные двигателя или он у них замкнут по этой причине постоянно я уже не помню

Offline my_move

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 726
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
подстанция существующая и питает производство
секционник включали только когда пускали мощные двигателя
А, "требование технолога"; понимаю.
« Останнє редагування: 31 Липень 2017, 22:07:09 від my_move »

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параллельная работа КГУ с сетью
« Reply #52 : 01 Серпень 2017, 09:56:20 »
как происходит переток мощностей по стороне 10 кВ так и не понятно пока hmmmm

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параллельная работа КГУ с сетью
« Reply #53 : 01 Серпень 2017, 10:07:26 »
как происходит переток мощностей по стороне 10 кВ так и не понятно пока hmmmm
Ну да, собственно с чего все и начиналось  :)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параллельная работа КГУ с сетью
« Reply #54 : 01 Серпень 2017, 14:08:58 »
Все-таки думаем дальше. Вот, в приложении, показала две схемы. Если, например, не ставить выключатель в месте подключения КГУ, то в данном случае при коротких замыканиях в в точка К1, К2 и К3 всегда будет срабатывать выключатель В1 и в данном случае не имеет значение как распределялся переток мощности в нормально режиме, до короткого замыкания, а когда наступил режим к.з., то токи к.з. по веткам будут бежать в сторону короткого замыкания.
Если мы поставим выключатель В2 (первая схема), то тогда надо определить какие именно участи будет защищать В1, а какие В2. Что-то говорили про направленную защиту, может ее надо применить на выключателе В2? Если произошло к.з в точке К1, то В1 должен отключить линию Л1, а генератор будет работать на Л3 через Л2, но обязательно надо чтобы ток не пошел в сторону К1 со стороны генератора. Если к.з. в точке К2, то сработал В2 и отключил линию 2, все остальное работает. Если к.з в точке К3, то наверное должен сработать В1 и отключить Л2, но при этом опять таки ток от генератора не должен пойти в сторону отключенного участка.
Так как схема с выключателем В2 становится очень сложной и небезопасной, то может не надо устанавливать в месте присоединения вакуумный выключатель В2? :-[

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параллельная работа КГУ с сетью
« Reply #55 : 01 Серпень 2017, 14:09:31 »
забыла схему вложить :)

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параллельная работа КГУ с сетью
« Reply #56 : 01 Серпень 2017, 14:13:03 »
в месте присоединения поставить просто учет и  разъединитель или ВН. Место присоединение к линии 10 кВ предусматривается на опоре 10 кВ :)

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параллельная работа КГУ с сетью
« Reply #57 : 01 Серпень 2017, 14:43:36 »
Вставлю свои 5 копеек.
Из тех проектов по солнечных электростанциях что я видел, выключатель на вводе 10кВ в КТП всегда был. А на опоре присоединения - разъединитель.
По словам тех кто это проектировал - была защита только силового тр-ра 10/0,4кВ (отстройка от предохранителя тр-ра) и защита от минимального напряжения....т.е. видать если КЗ, напряжение генератора проседает и РЗА вырубает вакуумник. Но еще уточню...может есть еще какие либо детали.

Offline yuli

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 523
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параллельная работа КГУ с сетью
« Reply #58 : 01 Серпень 2017, 15:39:34 »
то есть вакумник стоит перед трансформатором, вместо обычного ВН с предохранителем

Offline boss

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 127
  • Country: ua
  • BOSS
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Параллельная работа КГУ с сетью
« Reply #59 : 01 Серпень 2017, 17:43:41 »
Вот фрагмент схемы.
В этом варианте (с двумя пусковыми комплексами) Заказчику пришлось поднапрячся чтобы перенести МБН как указано на схеме....изначально в ТУ, МБН была на опоре, но при таком раскладе появлялись перетоки отпущенной электроэнергии по кабелям Заказчика, а ДП "Енергоринок" этого не согласовывает.
« Останнє редагування: 01 Серпень 2017, 17:48:02 від boss »

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.