Все-таки думаем дальше. Вот, в приложении, показала две схемы. Если, например, не ставить выключатель в месте подключения КГУ, то в данном случае при коротких замыканиях в в точка К1, К2 и К3 всегда будет срабатывать выключатель В1 и в данном случае не имеет значение как распределялся переток мощности в нормально режиме, до короткого замыкания, а когда наступил режим к.з., то токи к.з. по веткам будут бежать в сторону короткого замыкания.
Если мы поставим выключатель В2 (первая схема), то тогда надо определить какие именно участи будет защищать В1, а какие В2. Что-то говорили про направленную защиту, может ее надо применить на выключателе В2? Если произошло к.з в точке К1, то В1 должен отключить линию Л1, а генератор будет работать на Л3 через Л2, но обязательно надо чтобы ток не пошел в сторону К1 со стороны генератора. Если к.з. в точке К2, то сработал В2 и отключил линию 2, все остальное работает. Если к.з в точке К3, то наверное должен сработать В1 и отключить Л2, но при этом опять таки ток от генератора не должен пойти в сторону отключенного участка.
Так как схема с выключателем В2 становится очень сложной и небезопасной, то может не надо устанавливать в месте присоединения вакуумный выключатель В2?