Автор Тема: Измерения и испытания в электроустановках на объекте  (Прочитано 2282 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline beatle

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 81
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Возник вопрос. На объекте-административное здание-выполнен монтаж розеточной сети и освещения. В результате работы  смонтировано 12 распределительных щитов, щитки аварийного освещения, и Главный распределительный щит от которого запитаны все распределительные щитки. Теперь заказчик требует провести измерения и испытания на объекте и выдать технический отчет.  Вопрос - что может входить в измерение на этом объекте. Один знакомый в общих чертах сказал, что нужно произвести такие измерения:
- переходное сопротивление розеток
- переходное сопротивление щитков
- переходное сопротивление PE проводника, PE планки
- испытания изоляции вводного кабеля и электропроводки
- замер сопротивления петля "фаза-нуль"
Вот вроде-бы и все. Если кто сталкивался с данной проблемой поделитесь опытом.Возможно в вышеприведенном списке есть ошибки. Расскажите в общих чертах, что из себя представляют эти измерения.Спасибо.

« Останнє редагування: 09 Квітень 2009, 10:03:21 від beatle »
Действовать согласованно — главная задача электриков

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если на теретории Украины ПТЕ електроустановок споживачів, додаток 1, таблиця 27. ПУЭ 1.8.34.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

 