Автор Тема: Подбор трансформаторов тока  (Прочитано 7354 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Sergio

  • Гість
Добрый день всем форумчанам. Немного запутался в вопросе выбора трансформаторов тока.
Под рукой Шаповалов.
Далее по нему: Расчётный ток - 590А, в аварийном режиме - 700А.
Далее в таблице значения трансов для токов 609А и 853А... Допустим беру как 609А, т.е. транс 600/5
При 25% нагрузки I1=(590*25)/100=147,5А. Ток вторичной цепи: I2=147,5/(600/5)=1,22А. -->>         
 I2>10%Iн - 1,22>0,5 Условие исполняется.

Теперь для проверки беру трансы 1000/5: I1=147,5А; I2=147.5/(1000/5)=0.73А -->> Условие тоже исполняется.

Так какие трансформаторы мне брать? или я что-то не так считаю?

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подбор трансформаторов тока
« Reply #1 : 09 Квітень 2009, 09:41:46 »
ПУЭ 1.5.17. Допускается применение трансформаторов тока с завышенным коэффициентом трансформации (по условиям электродинамической и термической стойкости или защиты шин), если при максимальной нагрузке присоединения ток во вторичной обмотке трансформатора тока будет составлять не менее 40 % номинального тока счетчика, а при минимальной рабочей нагрузке – не менее 5 %.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline blak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 97
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подбор трансформаторов тока
« Reply #2 : 09 Квітень 2009, 10:19:52 »
А схему можна посмотреть? Не могу понять, почему вы подбираете трансы по аварийному току.

Sergio

  • Гість
Re: Подбор трансформаторов тока
« Reply #3 : 09 Квітень 2009, 11:41:25 »
blak, Так в Шаповалове написано  ???. Схема обычная, счётчик в КТП 630кВА. Расчётная нагрузка получилась около 390кВА

Offline blak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 97
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 241
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подбор трансформаторов тока
« Reply #4 : 09 Квітень 2009, 12:13:00 »
Если счетчик в ТП тогда все правильно. Мое мнение надо ставить трансы 1000/5, но посмотри внимательно здесь: http://eom.com.ua/index.php/topic,2240.msg14079.html#msg14079 .
Возникает ещё вопрос: как правильно подобрать трансы в твоём случае для второй лини?

мара555

  • Гість
Re: Подбор трансформаторов тока
« Reply #5 : 27 Листопад 2009, 11:08:17 »
Не понял чапчем, а мона просто какую нить формулу дать человеку??

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.