Автор Тема: ПРОМИШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ  (Прочитано 5708 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Sergio

  • Гість
Re: ПРОМИШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
« Reply #15 : 21 Травень 2009, 15:53:12 »
даже для указателей выходов нужны светильники с аккумуляторами, а по причине п.2.44 документа на который ссылается ZoloS9479: "Применение разрядных ламп всех типов не допускается в установках, питаемых или переключаемых на питание от сети постоянного тока, а также при возможности снижения напряжения до уровня менее 90 % нормального. Применение люминесцентных ламп не допускается, кроме того, в помещениях, где температура воздуха может длительно составлять менее +5 °С." ,  мне нужны именно лампы накаливания, поскольку помещение - неотапливаемое...

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПРОМИШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
« Reply #16 : 21 Травень 2009, 16:46:12 »
оп-па, с этого места поподробнее - что за помещение?
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПРОМИШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
« Reply #17 : 21 Травень 2009, 16:46:38 »
может там и не надо вовсе ничего?
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Quik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 200
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПРОМИШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
« Reply #18 : 22 Травень 2009, 09:36:19 »
Що ж це за приміщення, де температура менша +5 °С і працюють люди?  :o

Sergio

  • Гість
Re: ПРОМИШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
« Reply #19 : 22 Травень 2009, 14:14:37 »
Арматурная мастерская, не знаю как будут работать, но отопление не предусмотрено.

Offline Quik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 200
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПРОМИШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
« Reply #20 : 22 Травень 2009, 15:34:54 »
Quote (selected)
5.10 Живлення аварійного освітлення повинно бути незалежним від живлення робочого освітлення і виконуватись при двох вводах у будинок або споруду - від різних вводів, а при одному вводі - самостійними лініями, починаючи від ВРП або ГРЩ.(ДБН В.2.5-23-2003 С.44)
тягнеш окрему лінію від ВРП і називаєш її аварійною до неї підключаєш декілька світильників, а щодо покажчиків виходу:
Quote (selected)
3.7.1 Покажчики виходів можуть бути:
в) не світловими (без джерел світла) за умови, що позначення виходу (надпис, знак тощо) освітлюється світильниками аварійною освітлення.
тобто ставиш біля виходу світильник щоб освітлював знак виходу і підключаєш його до аварійної мережі.
Якщо зочеш використовувати ДНаТ є одна поправка:
Quote (selected)
3.13 Для аварійного освітлення необхідно застосовувати:
в) розрядні лампи високого тиску за умови їх миттєвого або швидкого повторного запалювання як в гарячому стані після короткочасного відключення, так і в холодному стані.

Offline Quik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 200
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПРОМИШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
« Reply #21 : 22 Травень 2009, 15:37:59 »
і ще, переконайся чи є хоть одна з умов п.4.73 та 4.74 ДБН-В.2.5-28-2006, може
Цитата: devchonka
там и не надо вовсе ничего?

Sergio

  • Гість
Re: ПРОМИШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
« Reply #22 : 22 Травень 2009, 16:14:09 »
Quik, ДБН В.2​.5-23-2003 - Проектування електрообладнання об'єктів цивільного ​призначення, а в мене промислова споруда.

Цитата: Quik
переконайся чи є хоть одна з умов п.4.73 та 4.74 ДБН-В.2.5-28-2006
Не могу определить, я считаю что ничего такого там нет, но боюсь во время сдачи в эксплуатацию у лиц принимающих объект, мажет возникнуть вопрос где же освещение эвакуации. Например п 4.74. "Эвакуационное освещение в помещениях или в местах производства работ вне зданий следует предусматривать:
-   в местах, опасных для прохода людей;"
Как определить опасное место или нет? Помоему разные люди поразному  будут трактовать этот пункт...

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПРОМИШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
« Reply #23 : 28 Травень 2009, 11:51:39 »
Цитата: Sergio
в местах, опасных для прохода людей;"

это значит, что там присутствуют работающие механизмы с движущимися частями, продолжающие работать, т.е. запитанные по 1-й и 2-й категории (и люди, пробираясь "наощупь" к выходу, могут попасть "под раздачу" , или электрокары например ездят
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПРОМИШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
« Reply #24 : 28 Травень 2009, 11:53:08 »
Цитата: Sergio
для указателей выходов нужны светильники с аккумуляторами, а по причине п.2.44 документа на который ссылается ZoloS9479: "Применение разрядных ламп всех типов не допускается в установках

это спец. светильники, предназначенные именно для эвакуационного освещения, сертифицированные, соответствующие и т.д.
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПРОМИШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
« Reply #25 : 28 Травень 2009, 13:10:09 »
ДБН В.2.5-28-2006 Природне і штучне освітлення .
Аварійне (безпеки і евакуаційне), охоронне і чергове освітлення
          4.72. Аварійне освітлення поділяється на освітлення безпеки і евакуаційне.
        4.73. Освітлення безпеки слід передбачати у випадках, коли відключення робочого освітлення і пов'язане з цим порушення обслуговування устаткування і механізмів може викликати:
- вибух, пожежу, отруєння людей;
- тривале порушення технологічного процесу;
- порушення роботи таких об'єктів, як електричні станції, вузли радіо- і телевізійних передач
і зв'язку, диспетчерські пункти, насосні установки водопостачання, каналізації і теплофікації,
установки вентиляційні і кондиціонування повітря для виробничих приміщень, в яких
неприпустиме призупинення роботи тощо;
   - порушення режиму дитячих установ незалежно від чисельності присутніх у них дітей.

4.74. Евакуаційне освітлення в приміщеннях або в місцях виконання робіт поза будинками слід передбачати:
-   у місцях, небезпечних для проходу людей;
      - у проходах і на сходах, які використовуються для евакуації людей, при чисельності евакуйо¬ваних понад 50 чоловік;
-   по основних проходах виробничих приміщень, в яких працює понад 50 чоловік;
-   на сходових клітках житлових будинків заввишки 6 поверхів і більше;
          - у виробничих приміщеннях з постійно працюючими в них людьми, де вихід людей із при-
   міщення при аварійному відключенні нормального освітлення пов'язаний з небезпекою
    травмування при продовженні роботи виробничого устаткування;
        - у приміщеннях громадських і допоміжних будинків промислових підприємств, якщо в 
           приміщенні можуть перебувати одночасно понад 100 чоловік;
        - у виробничих приміщеннях без природного світла.
     4.75. Освітлення безпеки повинно створювати на робочих поверхнях у виробничих приміщеннях  і на території підприємств, які потребують обслуговування при відключенні робочого освітлення, найменшу освітленість 5 % , яка нормується для робочого освітлення від загального, але не менше 2 лк в середині приміщення і не менше 1 лк - для територій підприємств. При цьому створювати найменшу освітленість всередині будинків більше 30 лк при розрядних лампах і більше 10 лк при лампах розжарювання допускається за наявності відповідних обґрунтувань.
Евакуаційне освітлення повинно забезпечувати найменшу освітленість на підлозі основних проходів (або на землі) і на сходах: у приміщеннях 0,5 лк, на відкритих територіях - 0,2 лк.
Нерівномірність евакуаційного освітлення (відношення максимальної освітленості до мінімальної) за віссю евакуаційних проходів повинна бути не більше 40:1.
Світильники освітлення безпеки в приміщеннях можуть бути використані для евакуаційного освітлення.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПРОМИШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
« Reply #26 : 06 Липень 2009, 16:07:34 »
? Можно ли ставить люминисцентные светильники на высоте 5,8м. Если нельзя, то где это написано? (Знаю, что это не лучший вариант, но нужны именно люминисцентные ). Заранее спасибо
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПРОМИШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
« Reply #27 : 06 Липень 2009, 16:41:25 »
СН 357-77   п.3.51. Все светильники должны устанавливаться таким образом , чтобы они были доступны для их безопасного обслуживания .
При высоте установки свыше 5 м над полом принятый способ обслуживания должен указываться в проектах .
3.55. Для светильников , которые ... не могут быть установлены на высоте , доступной для обслуживания с пола с помощью переносных приспособлений (табуретов , стремянок или лестниц) , должны учитываться способы доступа для обслуживания , перечисленных в табл. 1.
Возможность обслуживания светильников с напольных передвижных устройств , приспособления мостовых кранов ... определяется проектировщиками-светотехниками ... и заказчиками проекта . Одновременно решается вопрос ... о затратах ... в сметах ...
Таблица 1 . (Выдержки) Передвижные напольные подъемные устройства .
                                        С грузоподъемных кранов .
                                        Стационарные металлические площадки и мостики .
 
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПРОМИШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
« Reply #28 : 06 Липень 2009, 17:13:59 »
Roman3R, спасибо, конечно. Это я знаю, но все-таки этот пункт не запрещает использовать люминисцентные. Технико-экономическое обоснование тоже не катит, потому что л.с. есть в наличии и их надо использовать
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПРОМИШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
« Reply #29 : 07 Липень 2009, 08:46:34 »
Да этот пункт не запрещает использовать светильники с высотой подвеса > 5м . Только обязательно необходимо предусмотреть в проекте как их обслуживать в соответствии с требованиями СН 357-77, так как работники охраны труда могут зарезать проект .