ПРОМИШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
« : 06 Квітень 2009, 17:59:11 »
Добрий всем день. Проектирую промишленний цех. Есть 4 ряда светильников 400Вт, в ряду 6 штук. Между светильниками 6м.Думаю как запитать? 5-ти жильним кабелем каждий ряд?! В щитке 1Р автомати, на каждую фазу. И как кто считает нужное сечение кабеля? Спасибо
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПРОМИШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
« Reply #1 : 06 Квітень 2009, 23:04:38 »
1. По расчетному току
2. По потере напряжения
3. По срабатыванию на токи КЗ
потом сечение кабеля выбирается изходя из худших условий

Offline G@S

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 269
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 362
  • Country: 00
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Форекс как бизнес
    • Awards
Re: ПРОМИШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
« Reply #2 : 06 Квітень 2009, 23:23:15 »
У кого есть посмотреть на Iкз расчет для освещения? Спасибо.
Не стоит убегать от снайпера - умреш уставшим!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 952
  • Повідомлень: 9 405
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПРОМИШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
« Reply #3 : 07 Квітень 2009, 18:56:03 »
G@S, Смотри Шаповалова

Offline Quik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 200
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПРОМИШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
« Reply #4 : 20 Травень 2009, 12:09:24 »
Підкажіть, де можна знайти норми освітленості виробничих приміщень?
В ДБН-В.2.5-28-2006 не знайшов. Цікавить зокрема освітленість цеху по виробництву м/п вікон.

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПРОМИШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
« Reply #5 : 20 Травень 2009, 12:32:23 »
посмотри табл1 и почитай п.4.5-4.6 этого ДБН-а. Возьми у технологов разряд зрительной работы и выбирай освещенность. Когда-то попадался в руки проект по металлопластиковым окнам, вроде там было 200-300 лк. на рабочей поверхности
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПРОМИШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
« Reply #6 : 21 Травень 2009, 08:55:50 »
G@S, если у тебя в щитке 1-ф автоматы, логичнее было бы запитать каждый ряд 3-ж кабелем, чередуя по-фазам (ряд - А, ряд -0 В, ряд - С и т.д.), не забудь про дежурное и эв. освещение (можно совместить и выделить один из рядов для этих целей) от отдельного щита (питание по 1-й категории)


насколько я помню - внутрянку на К.З. не проверяют, только по падению напряжения и дл. току

есть такая "старинчатая" книжка "Освещение промышленных предприятий" Оболенцева (народная примета - чем старше книга, тем больше в ней информации... :))), конечно дедушка Кнорринг....   конечно таких светильников как у Кнорринга уже не найдешь, зато есть освещенность участков и цехов, которых не найдешь в последних нормативных материалах... :)))
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Sergio

  • Гість
Re: ПРОМИШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
« Reply #7 : 21 Травень 2009, 09:11:10 »
Цитата: devchonka
не забудь про дежурное и эв. освещение (можно совместить и выделить один из рядов для этих целей) от отдельного щита (питание по 1-й категории)
Вопрос в догонку, допустим производственное помещение питается по 3й категории (один кабель), освещение выполненно подвесными светильниками с лампами ДНаТ на тросе. Как выполнить дежурное и эвакуационное освещение? Светильники с аккумуляторами?

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПРОМИШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
« Reply #8 : 21 Травень 2009, 12:06:54 »
конечно, это тож источник питания... правда, в этом случае это будет эвакуац. освещение. А освещение безопасности (для продолжения работы) (это то, что я "в запарке" назвала "дежурным" :( - ) - в данном случае, я думаю, не нужном - 3 категория часто свидетельствует о том, что объект незначительный и небольшой.... технологический процесс не непрерывный...

Еще, не могла сразу найти книгу поновее, но очень информативную:
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ

Нормы технологического проектирования
Редакция 1996 года

к сожалению, не могу дать сам файл, у нас на работе за это "голову снимут"! :)
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПРОМИШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
« Reply #9 : 21 Травень 2009, 12:11:01 »
собственно говоря и по эв. освещению надо разбираться в каждом конкретном случае - его то же может не быть...2.16. Эвакуационное освещение предназначается для безопасной эвакуации людей из помещений и возможности ориентировки людей в помещениях пря аварийном отключении рабочего освещения. Эвакуационное освещение следует предусматривать в местах, опасных для прохода людей, в проходных помещениях и на лестницах, служащих для эвакуации людей при числе эвакуируемых более 50 чел.; по основным проходам производственных помещений, в которых работает более 50 чел.; в производственных помещениях с постоянно работающими в них людьми, независимо от их числа, где выход людей из помещения при аварийном отключении рабочего освещения связан с опасностью травматизма из-за продолжения работы производственного оборудования; в производственных помещениях без естественного света. - из той же книги
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПРОМИШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
« Reply #10 : 21 Травень 2009, 12:12:58 »
Цитата: Sergio
Светильники с аккумуляторами?
а разве бывают светильники с аккумуляторами с ДНАТ? Никогда не сталкивалась (может просто "случая" не было?... :))
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПРОМИШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
« Reply #11 : 21 Травень 2009, 13:06:04 »
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОСВЕТИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
ВНУТРЕННЕЕ ОСВЕЩЕНИЕ
Нормы технологического проектирования
Редакция 1996 года
http://stroy.dbases.ru/Data1/9/9632/index.htm

Sergio

  • Гість
Re: ПРОМИШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
« Reply #12 : 21 Травень 2009, 14:10:54 »
Цитата: devchonka
а разве бывают светильники с аккумуляторами с ДНАТ?
Я это и имел ввиду. Подскажите светильники с лампами накаливания с встроенными аккумуляторами?

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПРОМИШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
« Reply #13 : 21 Травень 2009, 14:22:25 »
Sergio, тебе точно нужно аварийное освещение? может достаточно указателей выходов?
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

Offline devchonka

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 58
  • -Receive: 138
  • Повідомлень: 1 171
  • Country: ru
  • Глав. спец
  • Awards Особо отличившийся За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: ПРОМИШЛЕННОЕ ОСВЕЩЕНИЕ
« Reply #14 : 21 Травень 2009, 14:32:21 »
я не знаю светильников с аккумуляторами ни с ДНАТ ни с накаливанием :(
а стакан-то, все-таки, наполовину полон!!!

 