Выбор предохранителей
« : 03 Квітень 2009, 11:12:42 »
     Доброго времени суток! Помогите пожалуйста разобраться в таком вопросе (см. файл).
     На втором вводе необходимо выбрать плавкую вставку и соотв. счетчик производства TeleTec по допустимому току.
     Из предлагаемых счетчиков можно выбрать прямого включения на ток до 65А, соответственно на вводе ППН-35 63А, но не выдерживаются требования селективности, т.к. предохранитель на линии лифта, выбранный по пусковому току (90/1,6=56~63А) тоже 63А.
     Можно выбрать счетчик трансформаторного включения и тр-ры 100А/5А, тогда на входе поставить ППН-35 100А, требования селективности соблюдаются, но тогда не соблюдаются требования днепроблэнерго о том что при заявленной установленной мощности ток во вторичной обмотке тр-ра должен составлять не менее 75% номинального тока счетчика.
     Как можно выйти из этой ситуации? Заранее спасибо!

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор предохранителей
« Reply #1 : 03 Квітень 2009, 11:23:13 »
Ставь трансформатор тока 75/5 и предохранитель ППН-35 80А.
Ток на счетчике при 80А будет 5.3333А, а этот счетчик выдерживает до 6А.

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор предохранителей
« Reply #2 : 03 Квітень 2009, 11:32:20 »
Дык проблема в том что расчетный ток в первичной обмотке 38А будет, что есть ~50%, значит и во вторичной ток будет 50%, верно я понимаю? И еще если ток в линии ограничивается 80-ю А, будет ли защищен тр-р 75А/5А? Спасибо за отклик :thumbsup:

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор предохранителей
« Reply #3 : 03 Квітень 2009, 11:36:19 »
Цитата: Bobertigra
будет ли защищен тр-р 75А/5А?
Как мне говорили коллеги : трансформатор тока не сгорит и ему не страшны перегрузы.
Может кто еще подтвердит данное мнение?

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор предохранителей
« Reply #4 : 03 Квітень 2009, 11:49:45 »
Этот вопрос тоже очень меня интересует, если выдерживает, то в каких пределах, какое время?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор предохранителей
« Reply #5 : 03 Квітень 2009, 13:30:56 »
Цитата: andery
ему не страшны перегрузы.

вот что по этому поводу пишут здесь http://electricalschool.info/main/electroshemy/265-obsluzhivanie-transformatorov-toka.html
"Обслуживание трансформаторов тока заключается в надзоре за ними и выявлении видимых неисправностей. При этом контролируют нагрузку первичной цепи и устанавливают, нет ли перегрузки. Перегрузка трансформаторов тока по току допускается до 20%. " Пока не проверял по другим источникам, но полагаю, что вполне допустимо
я знаю не все, а только половину

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор предохранителей
« Reply #6 : 03 Квітень 2009, 13:40:42 »
здесь по тексту (в сравнительной таблице) можно увидеть допустимую перегрузку 1,5 - 2,5 крата http://www.matic.ru/index.php?pages=191
Я так понимаю, что первичная обмотка ТТ, перегрузок такого уровня не боится, проблема может быть только во вторичной обмотке (ну и точность измерения нельзя забывать), но судя по тому, что я нашел, 5 А сверх 75 А - это не повод для беспокойства за целостность ТТ (но точность?)
я знаю не все, а только половину

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор предохранителей
« Reply #7 : 03 Квітень 2009, 14:34:51 »
Если допустимая кратковременная перегрузка по току до2,5 то может есть смысл поставить тр-р 50/5, тогда в обычном режиме ток вторичной обмотки будет >75% номинального, как требует облэнерго, и превышение его будет только в момент пуска лифта. Что вы думаете по этому поводу?

з.ы. А как переживет кратковременное (период пуска вроде 2,5-3с у лифта) повышение тока во вторичной обмотке тр-ра счетчик номинальным током 5(6)А?
« Останнє редагування: 03 Квітень 2009, 14:40:54 від Bobertigra »

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор предохранителей
« Reply #8 : 06 Квітень 2009, 09:56:26 »
Последовал совету andrey ответ#1. Далее, видимо, дело за экспертизой...

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор предохранителей
« Reply #9 : 08 Квітень 2009, 10:17:03 »
Необходимо ставить счетчик прямого включения . Выпускаются счетчики до 100-120 А . Например АСЕ 3000 , АСЕ 5000 .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор предохранителей
« Reply #10 : 08 Квітень 2009, 14:16:09 »
Цитата: Roman3R
Необходимо ставить счетчик прямого включения
Да я бы и не против :) Но в ТУ мне четко прописали, что необходимо ставить счетчики типа NP-06 (макс ток 65А) :-[

Offline disco80x

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 21
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выбор предохранителей
« Reply #11 : 20 Травень 2010, 14:31:45 »
Цитата: Roman3R
Необходимо ставить счетчик прямого включения
Да я бы и не против :) Но в ТУ мне четко прописали, что необходимо ставить счетчики типа NP-06 (макс ток 65А) :-[

Напомню, счетчики типа NP-06 прямого включения ЖЕЛЕЗНО имеют все 90А МАХ (за исключением столбовых исполнений, у него 65А МАХ)

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю