Generator, ну так теперь то я понял ;)
У Вас это же ВЛЗ.
У меня же вот это:
двухцепные ВЛ-6(10)кВ на базе стоек СВ-105 с надставками ТС-1
голым АС-50/8 :thumbsdown:

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Понял, у нас на вновь строящиеся воздушки, только СИП. Голые провода не пропустит ни заказчик ни надзор.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну у нас пока пишут только до 1кВ СИПом в ТУ, свыше 1кВ пока не встречал такого в ТУ.

Offline Sharfik

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 95
  • -Receive: 73
  • Повідомлень: 575
  • Country: ru
  • Awards Бан За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Assi system
    • Awards
Насчет расчетов, на форуме выложено "Руководство по проектированию опор и фундаментов линий электропередачи и распределительных устройств подстанций напряжением выше 1кВ"
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=607
по которому был расчитан собственно типовой 20.0148.

еще в типовом интересная приписка....
Quote (selected)
3.3 Расчет конструкции опор выполнен с учетом подвеса одного изолированного провода СИП, двух проводов ПВ и четырех проводов ответвления к вводам в здание

 ??? веселая елка. Какой ПВ, как подвешан... ничего не сказано.
« Останнє редагування: 19 Січень 2012, 10:05:13 від gesper »
Профессионал отличается от любителя тем, что берёт на себя ответственность за работу вместе с $.

Offline РасчетЛЭП

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 12
  • Country: ru
  • Проектирование и расчет ВОЛС
    • Перегляд профілю
    • VOLS-psd.ru
    • Awards
Re: Как сделать расчет опоры для СИП
« Reply #19 : 25 Жовтень 2012, 10:29:55 »
Если еще есть необходимость в расчете - обращайтесь! Поможем!
RaschetLep@gmail.com
Выполню проектирование ВОЛС, расчеты механической прочности опор и потенциалов электрического поля ЛЭП. Все сопутствующие расчеты. VOLS-psd.ru

 