Автор Тема: Пролеты между опорами (при помощи СИП)  (Прочитано 21804 раз)

0 Користувачів і 2 Гостей дивляться цю тему.

Offline dedugan4i

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 206
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Доброго времени суток! Очень, очень нужна помощь знающих людей. Вот уже 1,5 года проектирую СИП по типовым проектам которых навалом: АРХ № ЛЭП98.08, 21-0112, 24-0067 и т.д. НО! Они все на основе российских норм. Сегодня мне мастер одного РЕСа сказал что расстояние между опор изолированной воздушной линии должно быть не больше 25м!!! И у меня все рухнуло, ведь я везде писал 40! Вопросы:
1. Есть ли украинские типовики, где можно посмтореть пролеты?
2. Может быть есть пример расчета пролета в Украине?
Пожалуйста помогите! А то я сойду с ума!
П.С. Не пишите типа: "Да пользуйся дальше этими типовиками, там все ок!" Не буду я пользоваться, хочу на основе норм Украины!

Offline Irina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 51
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Є український типовий проект "Орори повітряних ліній напругою 0,38 кВ з ізольованими проводами на базі віброваних стояків завдовжки 9,5 та 10,5 м" Арх №128н/1, в ньму є таблички розрахункового вітрового прогону при застосуванні стояків СВ-95...

Offline dedugan4i

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 206
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо, это очень хорошо! Только как теперь его найти. Гугл не дал результатов!


Offline Irina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 51
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Якого перерізу СІП у ВАс?

Offline dedugan4i

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 206
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Irina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 51
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
для I-IV вітрового району: стінка ожеледі 15-прогін 50м, стінка ожеледі 20-прогін 41м;для V вітрового району:стінка ожеледі 15-прогін 41м, стінка ожеледі 20-прогін 35м

Offline dedugan4i

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 206
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо большое. Подскажи где мне достать этот типовик. Ты меня успокоила, но мне еще многим надо многое доказать, а для этого нужны доказательства!

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
dedugan4i,
В файловом архиве есть 3 книги
Пособие по проектированию и строительству ВЛИ напряжением до 1кВ (укр.)
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=396
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=397
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=399
И укр. типовик
Рішення по виконанню відгалужень від ПЛ 0,38 кВ до вводів в житлові будинки самонесучими ізольованими проводами (СІП)
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;id=28
Может чем поможет.

Offline dedugan4i

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 206
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо! К сожалению ни тот ни тот не растолковывает как рассчитывать пролеты, только пишет на что надо обратить внимание, климатические условия, ветровые и т.д. Есть два выхода: может кто то умеет рассчитывать, и выложит пример, либо вышеназванный типовик, в котором уже все рассчитано!

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
dedugan4i,
Попросите Irina, чтоб отсканила нужные странички, а если б отсканила весь типовой, было бы вообще чудесно.
А если Вы часто проектируете ВЛ то советую официально приобрести данный типовой, дабы не было к Вам вопросов.
Информацию нашел тока здесь
http://grifre.kiev.ua/general/nd_04.html
№77, 78

Offline dedugan4i

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 206
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Хм. Проект сделан в 2004 году. А изменения в ПУЕ касательно Воздушных линий сделаны в 2006 году. Получается проект сделан на основе старого доброго СССРовского ПУЭ 1986года?

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 491
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ребята подождите чуть - выложу в pdf 2006г.

Offline dedugan4i

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 206
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Господин hi_tech! Сколько ждать? Вы в эту ветку сообщите о новом поступлении? Спасибо заранее!

Offline Irina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 51
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
есть отсканированный,  160 мб. Могу выложить отдельные странички какие надо...

Offline Irina

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 51
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Хороший типовой " арх..№ 138н/1 "Опори повітряних ліній напругою 0,38 кВ з ізольованими проводами на базі центрифугованих стояків завдовжки 10,5 та 12 м"" где бы его найти...

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.