Автор Тема: контуры уравнивания потенциалов  (Прочитано 10666 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

legron

  • Гість
Стал четрить дополнительный контур уравнивания потенциалов и встал перед вопросом. Какого должен быть сечения кабель от квартирного щитка до коробки в ванной комнате  и кокого сечения должен быть кабель от коробки к ванной, трубам и т.п. Какова должна быть конструкция коробки, понятно что ложим ее скрыто на высоте 0,3 м.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Посмотри здесь http://eom.com.ua/index.php/topic,6.15.html , я 4ку ставлю к коробке и от коробки 2.5мм.

Sergio

  • Гість
ПУЭ 7е изд.:
1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм2, алюминиевых - 16 мм2, стальных - 50 мм2.
1.7.138. Сечение проводников дополнительной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее:
при соединении двух открытых проводящих частей - сечения меньшего из защитных проводников, подключенных к этим частям;
при соединении открытой проводящей части и сторонней проводящей части - половины сечения защитного проводника, подключенного к открытой проводящей части.
Сечения проводников дополнительного уравнивания потенциалов, не входящих в состав кабеля, должны соответствовать требованиям 1.7.127.
1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:
2,5 мм2 - при наличии механической защиты;
4 мм2 - при отсутствии механической защиты.
Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2.

 

legron

  • Гість
Sergio, а не требуется ли расчет сопротивления уравнительных проводов?

Sergio

  • Гість
Цитата: legron
а не требуется ли расчет сопротивления уравнительных проводов?
Да вроде как не встречал подобного... Материал указан, сечение указано...

Николя

  • Гість
Вопрос к уважаемому сообществу:где найти подтверждение или опровержение необходимости устройства контура заземления в помещениях насосных станций,крышных котельных,ИТП в жилых многоэтажных домах?

Manowar

  • Гість
legron,
В этом году уже сдал такой-же акт в Киевэнерго и заключил договор на отпуск электроэнергии

                                                                                                                  УТВЕРЖДАЮ
                                                                                                                  Главный инженер
 
АКТ
металлической связи между корпусом ванны и водопроводной трубой.

г. Киев                                                                                    «___» _______________ 2007г.

Мы, нижеподписавшиеся, производитель работ   ______________________
и бригадир ____________________________ составили настоящий акт в том, что по объекту: _______________________________________________________________________________
производились работы по выравнивания потенциалов.
Выполненные действия:
1.   Проведён монтаж кабельных соединений (ПВ1 – 2,5 мм2): змеевик – клеммная коробка; трубопроводы (хол., гар., вода) – клеммная коробка; ванная – клеммная коробка; закрытая розеточная группа – клеммная коробка.
2.   Проведён монтаж кабельных соединений (ПВ3 – 2,5 мм2): ВРП – клеммная коробка.
3.   Проведены электрические измерения в системе электрообеспечения.
 
Заключение:
Согласно проекта «Электрообеспечения частного жилого дома №38 по ул. ……. выполнены соединения корпуса ванны и водопровода в соответствии с требованиями действующих правил по технике безопасности.


Производитель работ:                                                                       Бригадир:


________________________________________                                ________________________________________

 а до коробки обычно прокладываю 4мм
« Останнє редагування: 17 Лютий 2008, 13:01:48 від Manowar »

Manowar

  • Гість
понятно что ложим ее скрыто на высоте 0,3 м.
А когда придёт инспектор Киевэнерго как ему покажешь выполнено соединение или нет? Я например всегда выбираю вариант прокладки в лотке или декоративном плинтусе для прокладки кабеля :-[

Manowar

  • Гість
Цитата: legron
не требуется ли расчет сопротивления уравнительных проводов?

После монтажа электромонтажная организация вызывает лабораторию которая производит все необходимые замеры и выдаёт протоколы измерений которые действительны в течение одного года, а по истечению этого срока владелец данного помещения должен самостоятельно вызвать лабораторию и произвести повторные замеры.

Володя

  • Гість
Re: контуры уравнивания потенциалов
« Reply #9 : 20 Березень 2008, 11:14:53 »
А шо єто такое? Каво уравнять нада? Какие потенциалі?

z

  • Гість
Re: контуры уравнивания потенциалов
« Reply #10 : 20 Березень 2008, 11:28:10 »
может ли нейтраль трансформатора сажаться на один заземлеиель д=50, а контур на сетку

Offline comings

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 7
  • Повідомлень: 70
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: контуры уравнивания потенциалов
« Reply #11 : 20 Березень 2008, 13:26:57 »
Цитата: Николя
где найти подтверждение или опровержение необходимости устройства контура заземления в помещениях
...
 - все там же, в ПУЭ п.п. 1.7.82,1.7.83

Володя

  • Гість
Re: контуры уравнивания потенциалов
« Reply #12 : 20 Березень 2008, 13:56:29 »
А шо єто?

Володя

  • Гість
Re: контуры уравнивания потенциалов
« Reply #13 : 20 Березень 2008, 14:01:20 »
может ли нейтраль трансформатора сажаться на один заземлеиель д=50, а контур на сетку
Макс, конечно можно раз ті так сделал!!!!

Владислав

  • Гість
Re: контуры уравнивания потенциалов
« Reply #14 : 29 Жовтень 2008, 21:53:32 »
Надо срочно выполнить уравнивание потенциалов в бассейне и сауне. У кого есть достоверная информация по сечению проводника, "пирогу" и т.д. Кроме того в бассейне должен быть теплый пол. Спасибо

 