Автор Тема: Максимальна потужність для житлового будинку?  (Прочитано 3589 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Згідно ДБН 23 п.4.7 "Для жител 3-го виду рівень електрифікації не має обмежень..." далі по тексту. Можливо, є якісь "розумні" межі максимального розрахункового навантаження? Чи можна чимось (нормативна документація) обмежити максимальну потужність?
ЗИ. Недавно видавали ТУ на один ж/б потужність замовлена 280кВт!!!

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1663
  • Повідомлень: 3 700
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: sashkomtm
Чи можна чимось (нормативна документація) обмежити максимальну потужність?
ну, наверное все там же, дальше по тексту:
"параметрами применяемых приборов, режимов их работы и соответствующих теплотехнических расчетов", то бишь, предоставлением расчета нагрузки, а не просто заявлением мощности.
Правда если смекалистый попадется проектировщик, то уже ничего не поделаешь, - ДБН не дает ограничений...

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: sashkomtm
Згідно ДБН 23 п.4.7
тот же ДБН в п. 4.2, говорит:
4.2 Житла (квартири) щодо оснащеності побутовими електроприладами та їх розрахункових навантажень умовно поділяються на три види:
...
3 - житла (квартири) в котеджах, будинках, споруджені чи споруджувані в розрахунку, як правило, на одну родину із загальною площею від 150 до 600 м2 та заявленим Замовником високим рівнем комфортності, що відповідає встановленій потужності електроприймачів від 60 до 140 кВт.
я знаю не все, а только половину

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Electrician
до 140 кВт
Попався блатний замовник. "натиснув" на керівництво, от і видали ТУ на 280кВт.

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Electrician
що відповідає встановленій потужності

а не розрахунковій

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: sashkomtm
а не розрахунковій
естественно, расчетная мощность еще меньше - исходя из того же ДБНа, порядка 85 кВт
я знаю не все, а только половину

Offline Solid

  • Global Moderator
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Опросный писал я  :D :D :D :D :D

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Solid
Опросный писал я
ну вот вы и "познакомились"  :)
я знаю не все, а только половину

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.