aleks, 400м это предельнвая длинна КЛ. ВРУшек все равно прийдется делать несколько, не советую в щитовой устанавливать одну ВРУ на всю мощьность, лучше разбить на несколько, если все это подключить пучком паралельных кабелей, то при аварии отключится вся секция. Тем более, если объект бюджетный, то врядли будут использовать дорогие шкафы типа "ПРИЗМА". Если ВРУ будут типа ВРУ-76, то следует обратить внимание на максимальное сечение кабеля и ток рубильника. Учти так же что расчет делается и для послеаварийного режима, а там несколько другие требования к падению напряжения, в нормальном же режиме, когда кабель нагружен на 50% падение будет, соответственно меньше. В принципе, я делал такие линии. Брал ВРУ-76 (ВРУ-78), подключал кабелем АВВГ 4х185, на кабель в нормальном режиме вешал 60-70кВт, в аварийном получалось 120-140кВт (ток до 250А) . В нормальном режиме падение составляло около 3%, но так как длина осталный линий составляла тоже какую-то величину, то повысили напряжение напряжение на выходе трансформатора, так чтобы напряжение на ближайшем приемнике не выходило за пределы нормы +2,5%. И потом расчетная мощность обычно выше реальной.