Автор Тема: Сетка заземления  (Прочитано 4062 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

kasper2

  • Гість
Сетка заземления
« : 26 Березень 2009, 03:49:53 »
По зарубежному проекту необходимо использовать арматуру фундамента как сетку заземления, обеспечивая связь специальными зажимами.Нужно использовать верхний слой арматуры, нижний или всю арматуру?

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сетка заземления
« Reply #1 : 26 Березень 2009, 05:52:49 »
Народ, а что такое сетка заземления, слышу вперые ????.
Кто сталкивался, объясните пжлста?
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сетка заземления
« Reply #2 : 26 Березень 2009, 09:28:44 »
Наврное имелся в виду контур заземления. По СН 357-77:
1.12. В пояснительной записке и чертежах проекта должны быть приведены указания по заземлению и занулению электрооборудования. При этом во всех случаях при условии соблюдения требований ПУЭ, следует и качестве заземляющих и нулевых защитных проводников предусматривать металлические конструкции и арматуру железобетонных конструкций здания, а в качестве заземлителей, как для защитного заземления, так и для молниезащиты, — арматуру железобетонных фундаментов. Для этой цели в чертежах железобетонных конструкций и фундаментов должны быть предусмотрены закладные детали и непрерывность электрической цепи по арматуре.
Соответственно использовать нужно всю арматуру.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сетка заземления
« Reply #3 : 28 Березень 2009, 21:46:44 »
Наврное имелся в виду контур заземления. По СН 357-77:
1.12. В пояснительной записке и чертежах проекта должны быть приведены указания по заземлению и занулению электрооборудования. При этом во всех случаях при условии соблюдения требований ПУЭ, следует и качестве заземляющих и нулевых защитных проводников предусматривать металлические конструкции и арматуру железобетонных конструкций здания, а в качестве заземлителей, как для защитного заземления, так и для молниезащиты, — арматуру железобетонных фундаментов. Для этой цели в чертежах железобетонных конструкций и фундаментов должны быть предусмотрены закладные детали и непрерывность электрической цепи по арматуре.
Соответственно использовать нужно всю арматуру.
Bobertigra, спасибо
Я в принципе так и предполагал, но почему то сильно сомневался.
Кстати, по поводу непрерывности электрической цепи в арматуре ж/б конструций используемых в качестве токоотводов в молниезащите:
Цитата из СО 153-34.21.122-2003
Quote (selected)
3.2.2.5. Естественные элементы токоотводов
Следующие конструктивные элементы зданий могут считаться естественными токоотводами:
а) металлические конструкции при условии, что:
электрическая непрерывность между разными элементами является долговечной и соответствует требованиям п. 3.2.4.2;
они имеют не меньшие размеры, чем требуются для специально предусмотренных токоотводов;
металлические конструкции могут иметь изоляционное покрытие;
б) металлический каркас здания или сооружения;
в) соединенная между собой стальная арматура здания или сооружения;
г) части фасада, профилированные элементы и опорные металлические конструкции фасада при условии, что:
их размеры соответствуют указаниям, относящимся к токоотводам, а их толщина составляет не менее 0,5 мм;
металлическая арматура железобетонных строений считается обеспечивающей электрическую непрерывность, если она удовлетворяет следующим условиям:
- примерно 50 % соединений вертикальных и горизонтальных стержней выполнены сваркой или имеют жесткую связь (болтовое крепление, вязка проволокой);
- электрическая непрерывность обеспечена между стальной арматурой различных заранее заготовленных бетонных блоков и арматурой бетонных блоков, подготовленных на месте.

В прокладке горизонтальных поясов нет необходимости, если металлические каркасы здания или стальная арматура железобетона используются как токоотводы.

По зарубежному проекту необходимо использовать арматуру фундамента как сетку заземления, обеспечивая связь специальными зажимами.Нужно использовать верхний слой арматуры, нижний или всю арматуру?
Не знаю как в зарубежных проектах, а у нас дело обстоит проще, выдал задание строителям вместе с ссылкой приведенной выше и указал где в ж/б конструкциях заложить пятаки и какие.