В последнее время встречаються объекты с лифтами ЛТПП без машинного отделения.
С певого взглчда нет отделения, нечего тушить, но не тут то было...
Получили замечание по експертизе. Експерт говорит что тушить нужно оборудование.

Вот собственно есть повод для размышления. Кто сталкивался с таким вопросом, у какого какие мысли по этому поводу.

Наша свобода закінчується там, де починається свобода інших...
---
Если вы полагаете, что мир нельзя изменить, это лишь означает, что вы не один из тех, кто его изменит

Offline dozen

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 61
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 97
    • Перегляд профілю
    • Awards
Аналогичная ситуация. Такое же замечание экспертизы. Вроде бы логично. Лифт без работоспособного оборудования не выполнит свои функции.

Offline iop

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 27
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Электрооборудование, в таком случае размещается в п.п. тамбур-шлюзе. Посмотрите п.4.4 ДСТУ-Н Б.В.2.2-38-2013. А согл. п.5.5 тушение в маш. помещении.
« Останнє редагування: 17 Червень 2017, 14:54:44 від iop »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кто сталкивался с таким вопросом
Сталкивались. В результате архитекторы испугались трудных переговоров с экспертизой и заменили такой лифт обычным, с машинным помещением. Благо это П. :)

Посмотрите п.4.4 ДСТУ-Н Б.В.2.2-38-2013. А согл. п.5.5 тушение в маш. помещении.
Да, когда искала возражения, тоже вышла на это. Тушение предусматривается не оборудования, а машинного помещения. А п.4.4 четко разделяет лифты с машинным помещением и без.

Offline dozen

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 61
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 97
    • Перегляд профілю
    • Awards
Формально да.
Но Вам что важно?
Что бы пожарный расчет мог воспользоватся ЛТПП или...? )

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Но Вам что важно?
Что бы пожарный расчет мог воспользоватся ЛТПП или...? )
А как Вы представляете систему обнаружения и тушения на крыше лифта?

Offline dozen

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 61
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 97
    • Перегляд профілю
    • Awards
"...обладнання керування ліфтом допускається розміщувати в протипожежному тамбур-шлюзі 1-го типу на останньому поверсі за умови
відокремлення цього обладнання протипожежними
перегородками 2-го типу."
В моем случае, выгородили место размещения, благо была возможность. Там лифтеры и разместили свое оборудование. Далее, как обычно.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
.обладнання керування ліфтом
Это шкафы. А есть еще и мотор на крыше лифта. Нам, например, экспертиза предлагала потушить мотор.

Offline dozen

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 61
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 97
    • Перегляд профілю
    • Awards
А у меня привод в самой шахте.. И как его тушить?  ;)

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Электрооборудование, в таком случае размещается в п.п. тамбур-шлюзе.
На сколько я знаю, в помещении возле дверей лифта размещается только шкаф управления лифта, а привод размещается в шахте.
Но Вам что важно?
Что бы пожарный расчет мог воспользоватся ЛТПП или...? )
если начал гореть двигатель или шкаф управления, то туши его или не туши пожарники лифтом воспользоваться уже не смогут.
Нам, например, экспертиза предлагала потушить мотор.
интересно каким образом?

Offline dozen

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 61
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 97
    • Перегляд профілю
    • Awards
если начал гореть двигатель или шкаф управления, то туши его или не туши пожарники лифтом воспользоваться уже не смогут.
Кстати да...
Но и не тушить не кошерно. :)

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
интересно каким образом?
Вот и мне интересно. :)
Поэтому выхода два - или отбиваться, как сказано было выше, или ЛТПП делать с машинным отделением, но это вопрос к архитекторам. А поскольку экспертизу П проходит обычно все сразу, то надо говорить с архитекторами.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Хотя, эксперт мне сказал, что кто-то умудрился им такой проект сделать. От неожиданности я даже не спросила как это?  :(

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 950
  • Повідомлень: 9 398
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
От неожиданности я даже не спросила как это?
ну, наверное поставили баллон с порошком. Ну не водой же тушить? :D или  hmmmm может все обклеили пиростикерами?
« Останнє редагування: 17 Червень 2017, 23:35:23 від Сугор »

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 325
  • -Receive: 863
  • Повідомлень: 6 548
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ну, наверное поставили баллон с порошком. Ну не водой же тушить? :D или  hmmmm может все обклеили пиростикерами?
Пиростикерам нужен закрытый объем.
Баллон - на крыше лифта? Кто позволит? Он же не пуховый. И запустить как-то нужно. Датчики - где, какие?
Скорее всего, сочинили какой-то бред.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю