Приветствую коллеги. Столкнулся с необходимости разработки "Руководства  по эксплуатации системы внутреннего электроснабжения"  :wall:.  Так как это зона очень обширная и я не совсем понимаю за что браться, нуждаюсь в толковых советах. Может быть кто-то уже с этим стыкался и может поделиться наработками, набросками ну или же готовим результатом  ::).

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну для начала можно почитать ПТЭЭП, то бишь, "Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей"
Украинские можно взять например тут
http://ohranatruda.in.ua/pages/5242/
А вообще - повесьте флажок страны, тогда можно будет понять какие нормы Вам нужны.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline zacdcz

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 2
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Значок вроде стоит =) УКРАИНА=). По поводу ПТЕЕ я читал там есть что-то тут спору нет. А вот склад и состав какой должен быть. в какой объеме. Что нужно детально описывать что можна было бы опустить?!

Offline Григорий 4

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 52
  • Country: ua
  • Awards Предварительное предупреждение за нарушение Правил форума
    • Перегляд профілю
    • Awards
... По поводу ПТЕЕ я читал там есть что-то тут спору нет. А вот склад и состав какой должен быть. в какой объеме. Что нужно детально описывать что можна было бы опустить?!

Бажано викласти вибір захисту автоматичним вимикачем внутрішніх мереж, чого в ПВЕ (Правила Улаштування Влаштування Електроустановок) нема
Напр для мережі 0,4 кВ, 5 кВт:
Івст= Кз (коеф.запасу)*5 кВт/1,73*0,38*0,92=? А; Івст. станд = ? А
В обленерго до 2015 р використовували 1,2*1,2=1,44, потім "затвердили" собі 1,2
В деяких обленерго взагалі не використовують Кз
В ЄС використовують 1,45
Отже, якщо по обленергівськи, то
Івст=1,2*5*/1,73*0,38*0,92=9,9 А, Івст.станд=10 А
По ЄС:
Івст=1,45*5*/1,73*0,38*0,92=12 А, Івст.станд=16 А
Різниця є? Є!
Щодо Кз в ЄС, то даю одне з посилань
http://www04.abb.com/global/seitp/seitp202.nsf/c71c66c1f02e6575c125711f004660e6/62a0d62a5b94c434c12577e300394f0f$FILE/6th+Edition.pdf
1.3 Protection against overload стор 257)

Навіть в Росії прийнято як в ЄС - 1,45 (ГОСТ Р 50571.4.43-2012/МЭК 60364-4-43:2008) Национальный стандарт Российской Федерации. Электроустановки низковольтные. Часть 4-43 утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 15.11.2012 N 865-ст)
стор.9
« Останнє редагування: 08 Серпень 2017, 14:20:45 від Григорий 4 »

Offline Григорий 4

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 52
  • Country: ua
  • Awards Предварительное предупреждение за нарушение Правил форума
    • Перегляд профілю
    • Awards
???
69 переглядів з дня мого поста і ніякої реакції.
Мо не ясно про який коеф. запасу мова?
Це вплив таких факторів при виборі вставки АВ:
•   температура навколишнього середовища (до 500С), температура сусідніх апаратів (сумісний нагрів), температура в щиті (замкнутий простір),
•   розкид заводських характеристик вставок АВ
•   розкид заводських характеристик самого АВ
•   запас на пускові струми, на піки навантаження, на самозапуск (ПВЕ п.3.1.4, п.3.1.11)
•   нерівномірність навантаження при наявності 1-ф ел.приймачів в 3-ф системі (допускається до 30% на стояках освітлення, 15% на вводі)
•   невідповідність нормам напруги в мережі (спад напруги дає пропорційний ріст споживаного струму)
Зведений поправочний коефіцієнт – Кзв≈ 1,45

P.S. На днях приходив бізнесмен і каже що хоче збільшити дозволену потужність вдвічі , бо вибиває АВ 25 А, а збільшення потужності влетить в копійочку, біля 15 т.грн.
Я кажу: твій ящик стоїть на сонці, зараз спека до 400С (а в ящику до 50-ти), зроби дашок над яшиком
Дзвонить - не вибиває!
« Останнє редагування: 19 Серпень 2017, 09:59:25 від Григорий 4 »

Offline Pit

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 17
  • Повідомлень: 189
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Приветствую коллеги. Столкнулся с необходимости разработки "Руководства  по эксплуатации системы внутреннего электроснабжения"
   Тут сразу вопрос: кто дал задание и какую цель преследовал. Сложность электроснабжения? В общем: однолинейная схема и по ней: кто за что отвечает, кто обслуживает, требования к персоналу, взаимоотношения с электроснабжающей организацией, техническая документация: кто готовит, кто отвечает, кто утверждает? И дальше по списку в ПТЭЭП.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю