69 переглядів з дня мого поста і ніякої реакції.
Мо не ясно про який коеф. запасу мова?
Це вплив таких факторів при виборі вставки АВ:
• температура навколишнього середовища (до 50
0С), температура сусідніх апаратів (сумісний нагрів), температура в щиті (замкнутий простір),
• розкид заводських характеристик вставок АВ
• розкид заводських характеристик самого АВ
• запас на пускові струми, на піки навантаження, на самозапуск (ПВЕ п.3.1.4, п.3.1.11)
• нерівномірність навантаження при наявності 1-ф ел.приймачів в 3-ф системі (допускається до 30% на стояках освітлення, 15% на вводі)
• невідповідність нормам напруги в мережі (спад напруги дає пропорційний ріст споживаного струму)
Зведений поправочний коефіцієнт – Кзв≈
1,45 P.S. На днях приходив бізнесмен і каже що хоче збільшити дозволену потужність вдвічі , бо вибиває АВ 25 А, а збільшення потужності влетить в копійочку, біля 15 т.грн.
Я кажу: твій ящик стоїть на сонці, зараз спека до 40
0С (а в ящику до 50-ти), зроби дашок над яшиком
Дзвонить - не вибиває!