Есть стройка, от столба со счетчиком до вагончика охраны по периметру территории 150м.
Нужно запитать на время стройки вагончик, в котором будет зимой электроотопление 2-3кВт.
Прокладка кабеля открыто по забору, которым ограждена стройка.
Какой кабель использовать?
ПВС? ВВГ? ПВС в ПВХ трубе?
Что будет есть взять ПВС 3х4?
Стройка будет год-полтора.
Что посоветуете?
« Останнє редагування: 09 Червень 2017, 07:56:49 від andery »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
По факту в Киеве строители запитывают "тем, что есть" - я видел даже АСБ, с нулем по броне. А так, в проект я бы заложил АВВГ в гофре, стойкой к ультрафиолету (у ДКС-а можно глянуть). Хотя, как правило, в проект внутриплощадочные сети никто не закладывает, считая что это все - "инвентарное оборудование подрядчика", которое он тягает за собой со стройки на стройку.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, мое мнение, если по науке, то ВВГ 3х4 в трубе, хотя можно и без трубы (ВВГ изначально идет со светостабилизацией).
Наиболее экономвариант - это АВВГ, но потом куда его девать? Медь и прочнее (не так ломается), и вариантов применения потом гораздо больше.
ПВС? - черный нужно еще поискать, хотя за один солнечный сезон, смотря как еще будет солнце светить (может на кабель и вовсе не попадать) ничего особого не произойдет.
Короче "писча" для размышлений есть.  :)
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это не проект, это монтаж, хочется "правильно" сделать.
А ничего что у 3х4 меди падение большое получается при расчетной нагрузке 2кВт?
Склоняюсь пока что к ВВГ открыто по забору, смысла в гофре не вижу.
Осталось только определиться с сечением.

Offline Землянин

  • **
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 35
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Опытный, толковый электрик в Киеве
    • Awards
Электрика, резервное электроснабжение, отопление, консультации, и заочно.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю