что-то я опять не понял:
1. Чем отличается кабель от АВР от кабеля который идет от ВРУ к АКБ и от АКБ к системе?
АКБ стоит прямо в панели, два 10-сантиметровых шнурка соединяют БП с АКБ, вероятность механического повреждения - разве что руками обслуживающей организации. КЗ - два изолированных проводка, насколько реально? Плюс пищать ППК начнет невыносимо и сигнал неисправности на ПЦПН отправит.
2. Если АКБ обеспечивает такую надежность, то зачем делать питающий кабель огнестойким, ведь АКБ гарантировано обеспечит систему электричеством в нужном объеме
Вот тут сама имею вопрос. Наверное, за компанию, не выделять же ПС из других систем?
Цитата: bvv от 08 Июнь 2017, 16:58:54
Именно так построены европейские документы - необходимо выполнять требования к необязательным функциям.
еще раз - ахренеть 
Попробую внести ясность. У пожарного оборудования есть обязательные функции, которые производитель обязан предусмотреть. И есть необязательные функции - например, управлять другими системами. Т.е. хочешь - встраивай, не хочешь - не встраивай. Встроишь - будет дороже, но функциональней, не встроишь - будет дешевле, но применение ограничено. А дальше смысл таков. Если ты решил встроить в ППК необязательную функцию, то будь добр выполнить требования к ней. Требования, например, такие: выполнение необязательной функции не должно мешать выполнению обязательной.
С АКБ та же песня. БП должен обеспечить заряд аккумулятора определенным образом, БП должен работать от аккумуляторов. Но время работы от аккумуляторов производитель выбирает сам. Согласно ЕН 54-14 у него есть выбор: 72 часа, 30 и 4. Сделаешь на 4 часа - будут покупать только на объекты, где есть свой сервисный персонал. Точнее, так должно бы ло бы быть, но не в нашей стране.